Доброго времени суток!

Прошу помочь разобраться с ситуацией. 9-ти этажный дом, квартира на 4-ом. Ванная. Установлена раковина (умывальник) с отдельным однорычажным смесителем (далее С1) и отдельный смеситель в ванну (Ravak чешский, с термостатом, далее С2). До недавнего времени все было отлично. Сейчас, при открытии С2 в максимальное положение и одновременном открытии С1 на среднее положение появился какой-то гул. При включении смечителей по одиночке - гула не замечено. На слух понять не удается в каком из смесителей он появляется. Или вообще может быть где-то из труб звук... Этажом ниже, на 3-м, сейчас идёт ремонт. Не могли они там что-то с трубами начудить?

Куда вообще смотреть, в какую сторону? С чего начать расследование причин?

Заранее спасибо всем откликнувшимся!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.09.2023 в 19:34:17

Heat20, выложить фото узла ввода, начиная от первого крана на отводе стояка.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10350

20.09.2023 в 10:38:15

Heat20 написал: На слух понять не удается в каком из смесителей он появляется. Или вообще может быть где-то из труб звук...

Возможно гул появляется не в смесителях, а в регуляторе давления, который обычно находится сразу после первого крана от стока или после счётчика. Что бы определить горячий или холодный, на смесителях открывайте только одну воду (сначала горячую, потом холодную).

0
Аватар пользователя
Heat20

Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

20.09.2023 в 17:26:10

Mazayac, прилагаю фото ввода от первых кранов. И постаралс схематично изобразить как идёт разводка ХВС и ГВС. Натурные фото сделать, увы не получится, закрыто коробами и часть трассы идёт в перегородке внутри (сибит).

0
Аватар пользователя
Heat20

Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

20.09.2023 в 17:30:15

ser000, имеете ввиду обратный клапан (сразу после кранов на фото выше) или "боченки" после счётчиков?

Смеситель душевой поочередно открывать думаю не совсем объективно будет, он автоматически смешивает воду типа. Правый регулятор - переключает режим душ/тропический душ/в излив. Левый регулятор - регулятор температуры воды холодная/горячая.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.09.2023 в 09:35:32

Heat20, крутите регулятор температуры термостата до упора на подачу холодной воды. Рычаг смесителя раковины - тоже двигаете до упора, вправо. Открываете на них воду, проверяя оборудование на холодной.

Затем на термостате, прожимая кнопку ограничителя, крутите регулятор до упора на кипяток, на монорычажном - рычаг полностью влево. И повторяете эксперимент для горячей.

0
Аватар пользователя
Heat20

Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

24.10.2023 в 19:37:28

Mazayac, в общем то проблема решилась заменой счётчика горячей воды, обратного клапана и грязевого фильтра. Прислушались и показалось, что гул идёт именно из счётчика гор.воды. Остальное в сборке решил поменять попутно, чтобы потом не разбирать заново. Старый счётчик itelma, не отходил даже гарантийного срока. По паспорту срок 6 лет, этот прошел 4.5 года. Всем спасибо, кто откликнулся на помощь!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2023 в 21:23:43

Heat20 написал: обратного клапана

Это ОК гудел, они так "умеют". На ГВС у подавляющего большинства клапанов начинает разрушаться уплотнение тарелки из NBR - и здравствуй, гул.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10350

25.10.2023 в 09:44:34

Heat20 написал: Прислушались и показалось, что гул идёт именно из счётчика гор.воды.

Вероятно гул шёл всё таки от обратного клапана, в счётчике гудеть нечему.

Heat20 написал: Старый счётчик itelma, не отходил даже гарантийного срока. По паспорту срок 6 лет, этот прошел 4.5 года.

Скорее всмего он не виноват. Можете поэкспериментировать прикрутив его с установленными штруцерами вместо лейки душа.