19.09.2023 в 18:54:16
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться с ситуацией. 9-ти этажный дом, квартира на 4-ом. Ванная. Установлена раковина (умывальник) с отдельным однорычажным смесителем (далее С1) и отдельный смеситель в ванну (Ravak чешский, с термостатом, далее С2). До недавнего времени все было отлично. Сейчас, при открытии С2 в максимальное положение и одновременном открытии С1 на среднее положение появился какой-то гул. При включении смечителей по одиночке - гула не замечено. На слух понять не удается в каком из смесителей он появляется. Или вообще может быть где-то из труб звук... Этажом ниже, на 3-м, сейчас идёт ремонт. Не могли они там что-то с трубами начудить?
Куда вообще смотреть, в какую сторону? С чего начать расследование причин?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
19.09.2023 в 19:34:17
Heat20, выложить фото узла ввода, начиная от первого крана на отводе стояка.
20.09.2023 в 10:38:15
Heat20 написал: На слух понять не удается в каком из смесителей он появляется. Или вообще может быть где-то из труб звук...
Возможно гул появляется не в смесителях, а в регуляторе давления, который обычно находится сразу после первого крана от стока или после счётчика. Что бы определить горячий или холодный, на смесителях открывайте только одну воду (сначала горячую, потом холодную).
20.09.2023 в 17:26:10
Mazayac, прилагаю фото ввода от первых кранов. И постаралс схематично изобразить как идёт разводка ХВС и ГВС. Натурные фото сделать, увы не получится, закрыто коробами и часть трассы идёт в перегородке внутри (сибит).
20.09.2023 в 17:30:15
ser000, имеете ввиду обратный клапан (сразу после кранов на фото выше) или "боченки" после счётчиков?
Смеситель душевой поочередно открывать думаю не совсем объективно будет, он автоматически смешивает воду типа. Правый регулятор - переключает режим душ/тропический душ/в излив. Левый регулятор - регулятор температуры воды холодная/горячая.
21.09.2023 в 09:35:32
Heat20, крутите регулятор температуры термостата до упора на подачу холодной воды. Рычаг смесителя раковины - тоже двигаете до упора, вправо. Открываете на них воду, проверяя оборудование на холодной.
Затем на термостате, прожимая кнопку ограничителя, крутите регулятор до упора на кипяток, на монорычажном - рычаг полностью влево. И повторяете эксперимент для горячей.
24.10.2023 в 19:37:28
Mazayac, в общем то проблема решилась заменой счётчика горячей воды, обратного клапана и грязевого фильтра. Прислушались и показалось, что гул идёт именно из счётчика гор.воды. Остальное в сборке решил поменять попутно, чтобы потом не разбирать заново. Старый счётчик itelma, не отходил даже гарантийного срока. По паспорту срок 6 лет, этот прошел 4.5 года. Всем спасибо, кто откликнулся на помощь!
24.10.2023 в 21:23:43
Heat20 написал: обратного клапана
Это ОК гудел, они так "умеют". На ГВС у подавляющего большинства клапанов начинает разрушаться уплотнение тарелки из NBR - и здравствуй, гул.
25.10.2023 в 09:44:34
Heat20 написал: Прислушались и показалось, что гул идёт именно из счётчика гор.воды.
Вероятно гул шёл всё таки от обратного клапана, в счётчике гудеть нечему.
Heat20 написал: Старый счётчик itelma, не отходил даже гарантийного срока. По паспорту срок 6 лет, этот прошел 4.5 года.
Скорее всмего он не виноват. Можете поэкспериментировать прикрутив его с установленными штруцерами вместо лейки душа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу