Добрый день, товарищи Подскажите, что нужно поменять в данной схеме? Знаю что тут намудренно. На этаже АВ 2хполюсный 50А

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9710

22.09.2023 в 17:00:57

#7195355

УЗО ставьте все однотипные и не ниже номинала входного (все 63). В каждом помещении обеспечьте розетки и свет от разных УЗО. В случае аварии на линии одного УЗО без света в помещении не останетесь. Если по дизайну есть светильники на стене, то их на одну линию, потолочные на другую. Выдайте холодильнику максимально личную линию под своим диффавтоматом. Бывает на кухне на приборы из фартучных розеток попадает влага и может срабатывать диффзащита. Стиралка не указана. Это ванная-розетки? Одновременная работа стиралки и фена на одной линии - это возможный перегруз.

0
Аватар пользователя
dimkaildar

Местный

Регистрация: 12.07.2022

Казань

Сообщений: 8

22.09.2023 в 17:15:49

#7195357

Мишутк написал: УЗО ставьте все однотипные и не ниже номинала входного (все 63). В каждом помещении обеспечьте розетки и свет от разных УЗО. В случае аварии на линии одного УЗО без света в помещении не останетесь. Если по дизайну есть светильники на стене, то их на одну линию, потолочные на другую. Выдайте холодильнику максимально личную линию под своим диффавтоматом. Бывает на кухне на приборы из фартучных розеток попадает влага и может срабатывать диффзащита. Стиралка не указана. Это ванная-розетки? Одновременная работа стиралки и фена на одной линии - это возможный перегруз.

Мишутк, Мишутк,холодильник не связан с розетками на фартуке. Стиралка да, это ванна розетки, там одна линия проложена, переделать отдельно на розетки и для стиралки нет возможности(максимально потребляемая мощность 1700вт)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9710

22.09.2023 в 17:30:05

#7195358

dimkaildar написал:

Мишутк написал:

Мишутк, Мишутк,холодильник не связан с розетками на фартуке.

dimkaildar, связан общим УЗО.

0
Аватар пользователя
dimkaildar

Местный

Регистрация: 12.07.2022

Казань

Сообщений: 8

22.09.2023 в 17:34:59

#7195360

Мишутк, хм, точно, не подумал. Ещё смущает 6 автоматов не много на один узо в 1 группе?