Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 17:01:16

Здравствуйте!

Сделали отопление помещения, но радиаторы под номерами 1, 2, 3, 4 холодные. Предполагаю, что система на опусках к радиаторам завоздушена и хочу на верхних точках, над ними поставить автоматические воздушники. Так-же, есть мысль, что завоздушивается обратка и поможет воздушник в точке указанной кругом на картинке.

Подскажите пожалуйста, правильное ли я определил решение проблемы. Если нет, то буду благодарен за помощь!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2023 в 17:20:48

Satir96, да, в обратке воздух стоит. А 3 и 4 ещё и подключены связкой, то есть через жопу.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 17:29:50

Satir96, балансировочные клапаны с преднастройками имеются?

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 17:37:27

Vlad Crush, Нет, не имеются. Нужны ли они вообще в данном случае? Давления хватает на весь участок. Противоположный участок (13 радиаторов) работает без проблем, но он весь по полу идёт.

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 17:38:01

Mazayac, Спасибо.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 17:38:34

Satir96 написал: Нет, не имеются

Без них вы не сбалансируете систему. Если только как на сталинках не поставить насос дикой мощности. Ставьте сразу киловатник. :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2023 в 17:39:28

Satir96 написал: Vlad Crush, Нет, не имеются

Satir96, ха-ха, впрочем это ожидаемая дичь.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 17:42:59

Mazayac написал: впрочем это ожидаемая дичь.

Так на Лохильмана надеялись с его трехтрубкой. :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2023 в 17:48:49

Vlad Crush, Лухильман рулит ;) Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах? :D

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 17:54:41

Vlad Crush, Спасибо

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 17:55:08

Mazayac написал: Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах?

Думаю, что даже с незауженными замыкающими участками киловаттный насос ему поможет. :) Ну будет слегонца музыкально, децибел под 80, но зато ведь греть будет. :)

0