10.10.2023 в 17:01:16
Здравствуйте!
Сделали отопление помещения, но радиаторы под номерами 1, 2, 3, 4 холодные. Предполагаю, что система на опусках к радиаторам завоздушена и хочу на верхних точках, над ними поставить автоматические воздушники. Так-же, есть мысль, что завоздушивается обратка и поможет воздушник в точке указанной кругом на картинке.
Подскажите пожалуйста, правильное ли я определил решение проблемы. Если нет, то буду благодарен за помощь!
10.10.2023 в 17:20:48
Satir96, да, в обратке воздух стоит. А 3 и 4 ещё и подключены связкой, то есть через жопу.
10.10.2023 в 17:29:50
Satir96, балансировочные клапаны с преднастройками имеются?
10.10.2023 в 17:37:27
Vlad Crush, Нет, не имеются. Нужны ли они вообще в данном случае? Давления хватает на весь участок. Противоположный участок (13 радиаторов) работает без проблем, но он весь по полу идёт.
10.10.2023 в 17:38:01
Mazayac, Спасибо.
10.10.2023 в 17:38:34
Satir96 написал: Нет, не имеются
Без них вы не сбалансируете систему. Если только как на сталинках не поставить насос дикой мощности. Ставьте сразу киловатник. :)
10.10.2023 в 17:39:28
Satir96 написал: Vlad Crush, Нет, не имеются
Satir96, ха-ха, впрочем это ожидаемая дичь.
10.10.2023 в 17:42:59
Mazayac написал: впрочем это ожидаемая дичь.
Так на Лохильмана надеялись с его трехтрубкой. :)
10.10.2023 в 17:48:49
Vlad Crush, Лухильман рулит ;) Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах? :D
10.10.2023 в 17:54:41
Vlad Crush, Спасибо
10.10.2023 в 17:55:08
Mazayac написал: Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах?
Думаю, что даже с незауженными замыкающими участками киловаттный насос ему поможет. :) Ну будет слегонца музыкально, децибел под 80, но зато ведь греть будет. :)
10.10.2023 в 17:57:33
Satir96 написал: Спасибо
Поставьте радиаторные термоклапаны с преднастройками. Например Джакомини R402PTG dn15 (из недорогих)
И поменяйте схему подключения радиаторов 3 и 4, как на 1 и 2.
10.10.2023 в 18:02:13
Satir96, извините, но более нелепой схемы я не видел ещё. Нужно менять всю топологию на тупиковую двухтрубную. И убирать Лохильмана.
10.10.2023 в 18:09:04
Vlad Crush написал: Satir96, извините, но более нелепой схемы я не видел ещё. Нужно менять всю топологию на тупиковую двухтрубную. И убирать Лохильмана.
Vlad Crush, Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу