Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 17:57:33

Satir96 написал: Спасибо

Поставьте радиаторные термоклапаны с преднастройками. Например Джакомини R402PTG dn15 (из недорогих)

И поменяйте схему подключения радиаторов 3 и 4, как на 1 и 2.

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:00:13

Vlad Crush написал:

Satir96 написал: Спасибо

Поставьте радиаторные термоклапаны с преднастройками. Например Джакомини R402PTG dn15 (из недорогих)

И поменяйте схему подключение радиаторов 3 и 4, как на 1 и 2.

Vlad Crush, Спасибо!

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:02:13

Satir96, извините, но более нелепой схемы я не видел ещё. Нужно менять всю топологию на тупиковую двухтрубную. И убирать Лохильмана.

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:09:04

Vlad Crush написал: Satir96, извините, но более нелепой схемы я не видел ещё. Нужно менять всю топологию на тупиковую двухтрубную. И убирать Лохильмана.

Vlad Crush, Неужто система Тихельмана на столько плоха?

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 277

10.10.2023 в 18:13:26

Mazayac написал: подключены связкой

Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:15:53

Vlad Crush написал:

Mazayac написал: Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах?

Думаю, что даже с незауженными замыкающими участками киловаттный насос ему поможет. :) Ну будет слегонца музыкально, децибел под 80, но зато ведь греть будет. :)

Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:18:58

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.

0
Satir96
Satir96
Новичок

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:21:32

Vlad Crush написал:

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.

Vlad Crush, Понял, спасибо.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:23:54

Satir96 написал: Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.

Если даже вся топология неверна, то это не спасает ситуацию, хоть ППр90мм сделайте. Пьезометр ещё никто не отменял.

Да и достаточно было бы ППр32мм, потом ППр25, в концах ППр20. Но, конечно, не Лохильманом. А может даже и ППр32мм бы не потребовался.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:29:24

Торанага написал: Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon

Просто слов у него не нашлось более ругательных. У такого безобразия даже названия наверняка нет.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:31:05

Люди, нарисуйте ему тупиковую двухтрубку, если хорошо попросит. Мне лень.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу