i@kgladyshev.ru написал:
Может ли быть так, что в общем коллекторе в каких-то квартирах есть циркуляция теплоносителя, а в каких-то нет?
Совершенно, чтобы не было циркуляции - не может быть.
i@kgladyshev.ru написал:
В приложенной фотографии "Х" - холодная обратка, "Г" - горячая обратка.
Регулируется так, чтобы была на всех обратках квартир примерно одна и та же температура теплоносителя (достаточно точности 1 градус). Но при снятых термоголовках на термоклапанах во всех квартирах этого этажа (по фото в 5).
i@kgladyshev.ru написал:
Но может ли быть в рамках одного коллектора разный расход по квартирам
Как раз расход и должен быть разным в зависимости от потребляемой тепловой мощности. Чем больше теплопотребление квартиры, тем больше должен быть расход. Но, конечно, не в разы.
Добивайтесь одинаковой температуры на обратках всех квартир, но при снятых термоголовках.
i@kgladyshev.ru написал:
Собственно, в моей квартире 4 радиатора и нулевой расход, в соседней - 2 радиатора и 0.083 м3/ч.
Сделаете одинаковую температуру - расход будет разным, но верным. Для каждой квартиры требуется свой расход.
i@kgladyshev.ru написал:
На моих 4 радиатора не хватает давления?
Не давления не хватает. А перепада давлений. Это разные понятия. Должно быть не меньше 10 кПа. В самом плохом случае не меньше 3 кПа.
i@kgladyshev.ru написал:
Вечером-ночью расход появляется, обратка теплая.
Значит у соседей термоголовки иногда прикрывают термоклапаны, и вам начинает хоть сколько-нибудь доставаться расхода.
Для режима остывания градусов 15 в ОП (отоп.прибор) расход через один ОП 10-40 литров в час должен быть. В зависимости от мощности ОП. Если там радиатор малый и теплопотери комнаты малые, так и 10 литров в час может быть много. Нужно измерять обратки на самих ОП.
А вообще нужно всем пяти квартирам ставить свои АРПД (авторегулятор перепада давления). Так и должно быть, но застройщик жопиться. У вас же дом не элит класса. Вот и удешевляли квартиры на каждые 100 рублей.
Иначе так и будете мучаться с отоплением всю оставшуюся жизнь.