12.10.2023 в 06:14:10
Vlad Crush, Стесняюсь спросить, вы с Вовкой Инчиным не знакомы?
12.10.2023 в 09:45:37
i@kgladyshev.ru, открутите крышечки с балансировочных вентилей на обратках всех квартир и сравните утопленность регулировочных штоков относительно торца вентиля. В идеале - штангенциркулем, но можно и сфотографировать все.
12.10.2023 в 09:59:41
касимов, А что скажете по проблеме описанной ТС?
12.10.2023 в 10:03:37
Mazayac написал: открутите крышечки с балансировочных вентилей на обратках всех квартир и сравните утопленность регулировочных штоков относительно торца вентиля. В идеале - штангенциркулем, но можно и сфотографировать все.
Может поступить проще? Проверить их степень открытости по количеству оборотов до закрытия? Потом ведь можно вернуть их в исходное положение по количеству тех же оборотов.
12.10.2023 в 10:08:52
Mazayac написал: открутите крышечки с балансировочных вентилей
ТС справедливо сомневается в самом существовании проблемы. 63 литра в час - это всё же не чрезмерный расход для пары батарей.
Может быть рано откручивать крышечки? ;)
12.10.2023 в 10:10:40
Vlad Crush написал: Может поступить проще?
Зачем что-то крутить, когда всё и так работает?
ТС пока не ответил, мёрзнет ли он днём. :D
12.10.2023 в 10:28:28
ВТБ! написал: Зачем что-то крутить, когда всё и так работает?
Как же работает, когда у двух квартир вообще расхода нет?
А мерзнуть и не обязательно при неработающей системе, на среднем этаже бывает хватает тепла от соседей сверху и снизу. Ремонт делали в квартире, неделю было отопления отключено, температура ниже +20 не опускалась.
Но это же не значит, что нужно жить при неработающем отоплении? Да и запрещено так делать.
12.10.2023 в 10:34:31
Vlad Crush написал: запрещено так делать
Владелец квартиры обязан поддерживать температуру не ниже двенадцати градусов, вроде бы.
Vlad Crush написал: Но это же не значит, что нужно жить при неработающем отоплении?
Да с чего Вы решили, что система отопления неисправна? По ночам "подогревает", а днём и так тепло, видимо.
12.10.2023 в 10:38:46
ВТБ! написал: 63 литра в час - это всё же не чрезмерный расход для пары батарей.
ТС писал, что у него расход нулевой. А 63 литра в час расход у квартир с горячей обраткой.
Если обратка у некоторых квартир чрезмерна горячая - значит расход чрезмерный. Остывание теплоносителя в квартирах должно быть 14-18 градусов. Но никак не 2-5.
Измерить бы температуру на коллекторе подачи и на обратках квартир (в лестничном шкафу). Стало бы более детально известно.
12.10.2023 в 10:39:19
ВТБ! написал: Да с чего Вы решили, что система отопления неисправна?
А с того, что нулевого расхода быть не должно. Если нет расхода - значит система неисправна.
Если через квартиру нулевой расход, то с чего Вы решили, что система может быть исправной?
12.10.2023 в 12:13:03
Вроде надеялся, что этажный АРПД установили в проектное значение перепада. Но лучше проверить на какой перепад он установлен. Для этого нужно знать марку АРПД и посмотреть величину настройки. Или измерить дифманометром.
12.10.2023 в 12:29:56
Vlad Crush написал: Если нет расхода - значит система неисправна.
выключенный утюг - неисправен ?
i@kgladyshev.ru написал: На моих 4 радиатора не хватает давления?
это было или сталО так ? если было - то как вы жили с этим ? если стало - то с какого момента ? логически сопоставить даты и некое вмешательство в систему - можно прийти к причинам на мой тупой взгляд - чем бегать по этажам со штангельциркулем ;) если уж идет война давлений и с вашей то недешевой архитектурой - поставить циркуляционный насос и забыть о проблемах в корне
12.10.2023 в 12:57:20
fhntv написал: бегать по этажам со штангельциркулем
... штангенциркулем...
Но вам можно бегать со штангелем и даже со штангой. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу