kolokol888 написал:
Мишутк, бокс пластиковый,я с таким работал,резинка есть, первое фото левый верхний угол чёрная полоска. Меня больше автоматы на 25 ампер напрягают..один из которых(правый)ещё и не закреплён на планке.
kolokol888, вас должно напрягать, что вместо двухполюсного автомата стоят два независимых однополюсных. Но, честно говоря, в данном боксе от них ни горячо ни холодно. Защищают они как вижу только одну розетку с двумя блоками питания. Раньше сгорят блоки питания, чем дернется автомат. Перегруза там никогда не возникнет, а от КЗ что 25, что 16, что 6... Если там само КЗ возникнет внутри, то все равно уже под каким номиналом автомата. Ну и все на бетонном столбе и высоко - пожара не будет. А так, заменить на 6A2P, будет достаточно.
У правого автомта просто замок не защелкнут, на рейке он висит полностью.