Аватар пользователя
Godiaj

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Минск

Сообщений: 9

14.10.2023 в 00:57:48

Установлен рекуператор на 25 этаже(крайний этаж). Забор воздуха выведен на западную сторону. При западном и боковых ветрах происходит сильный задув в решетку. Установлена решетка примерно такая:

Летом ничего, а осенью/зимой просто ахтунг, а если учесть, что это в спальне... Уже практически готов просто позвать альпинистов и запенить, а рекуп отправить на объявления..

Возможно, стоит рассмотреть какую-то другую решетку. Вижу вариант в виде такой, но как это реально будет работать, неизвестно:

Есть специалисты, возможно, кто сталкивался с такой проблемой? И как ее решали..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12722

14.10.2023 в 01:56:14

А отсечной клапан есть сразу за решеткой ???

Да и вообще что происходит ?? - Просто ветер завывает или вибрация ламелей на решетке ???

Отсечной клапан с фильтром (кассетой) должны убрать сквозняк в воздуховоде. Недостаток этой решетки это ламели сделанные из жестянки. Они обычно "поют". И "отвод вниз" желательно подлиннее ... А так, надо слышать и видеть что создает дискомфорт.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Godiaj

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Минск

Сообщений: 9

14.10.2023 в 12:48:07

За решеткой клапана нет. Стоит заслонка перед калорифером где-то в 5 метрах по воздуховоду в само

0
Аватар пользователя
Godiaj

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Минск

Сообщений: 9

14.10.2023 в 13:17:29

За решеткой клапана нет. Стоит заслонка перед калорифером, а это примерно в метрах 5 в глубь квартиры по воздуховоду, которая открывается при запуске рекуператора и закрывается при его отключении. Естественно, она всегда открыта. Иначе зачем тогда нужна вентустановка. Потому толку от нее ровно ноль.

Воздуховоды в квартире все звукоизолированы и с виду сделано все по уму. Проблема именно в узле забора воздуха.

Вот так проложен забор воздуха. Решетка ниже воздуховода в районе 30см

а вот такой ахтунг при ветренной погоде:

https://youtube.com/shorts/BHMvjzijEMo

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12722

14.10.2023 в 18:36:55

Godiaj написал: Стоит заслонка перед калорифером, а это примерно в метрах 5 в глубь квартиры по воздуховоду, которая открывается при запуске рекуператора и закрывается при его отключении.

По логике работы - все нормально. ПО расположению клапана - желательно ближе к воздухозабору.

Godiaj написал: Естественно, она всегда открыта. Иначе зачем тогда нужна вентустановка. Потому толку от нее ровно ноль.

А вот эту фразу не понял. Точнее, понял так что клапан всегда открыт. Но это противоречит тому что написали выше.

Godiaj написал: а вот такой ахтунг при ветренной погоде:

Не знаю у кого как но у меня даже на полную громкость акустики ничего не слышно. Всякое может быть. Может что-то не так со звуком

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.10.2023 в 22:43:06

Godiaj, Просто замените решетку на самую простую-и все пройдет.Виной всему именно решетка и больше ничего.

0
Аватар пользователя
Godiaj

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Минск

Сообщений: 9

23.10.2023 в 14:23:27

КАТРАН,
Правильно ли я понимаю, что ставим первую обычную решетку и мы понизим задувания?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.10.2023 в 22:23:41

Godiaj, Да,верхний левый угол.

0
Аватар пользователя
Godiaj

Местный

Регистрация: 27.05.2019

Минск

Сообщений: 9

01.11.2023 в 00:13:36

КАТРАН,

Спасибо, обязательно отпишусь о результатах.

0