Добрый день. Делаю фартук на кухне, керамическая плитка 7мм. Пробую просверлить отверстия для подрозетников (до укладки) алмазной коронкой с центральным сверлом (6мм) - отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм. Пробовал предварительно засверливать центр тонким сверлом, но коронка с центральным сверлом потом все равно смещаются. Подскажите пожалуйста, как избежать смещения? Заранее спасибо.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Михаил_65 написал:
отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм.

Некритично.

Если критично - сверлите через кондуктор.

Понял, спасибо! Кондуктор- в смысле фанерный шаблон? Не очень представляю как его зафиксировать. Сверлю на листе Пеноплэкса 50мм..

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Михаил_65 написал:
Кондуктор- в смысле фанерный шаблон?

Я этой же коронкой вырезаю круг из ГКЛ, приклеиваю внутрь на термоклей по центру будущего отверстия и врезаюсь по этой конструкции.

Размечать лучше не центр отверстия а наружный квадрат (с учётом швов), так точнее выходит.

Понял, большое спасибо! Хорошего дня.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9213

Михаил_65, центр засверливайте сверлом по кафелю точно совпадающим с диаметром центрального сверла коронки. На всю глубину кафеля. Начинайте сверление коронкой нежно, чуть покачивая - намечая границы окружности. Но для подрозетников +-2 мм вообще не критично.

Регистрация: 12.12.2023 Екатеринбург Сообщений: 4

Михаил_65 написал:
Добрый день. Делаю фартук на кухне, керамическая плитка 7мм. Пробую просверлить отверстия для подрозетников (до укладки) алмазной коронкой с центральным сверлом (6мм) - отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм. Пробовал предварительно засверливать центр тонким сверлом, но коронка с центральным сверлом потом все равно смещаются. Подскажите пожалуйста, как избежать смещения? Заранее спасибо.

Михаил_65, а смещается всегда в одну сторону?
если да, то это коронка такая, мб отцентрована не очень качественно и можно просто намечать с учетом смещения.
если нет, то уже ответили про шаблон. хороший вариант. сам так же делал. термоклей - сила!

Михаил_65, поменяйте в коробке сверло на направляющий штырь.
Сначала сверлите отверстие сверлом = диаметру штыря.

А так-то проблема в самом сверле-лопатке.
Если преточить его алмазным диском - уводить не будет

Регистрация: 12.12.2023 Екатеринбург Сообщений: 4

BV, тоже верно. хороший вариант!