Игорь Х.
Игорь Х.
Новичок

Регистрация: 18.10.2023

Ногинск

Сообщений: 11

21.10.2023 в 10:08:09

Всем привет! Может кто нибудь подсказать по 2 случаям?

  1. Вчера неожиданно стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается). Клиент говорит, что перепадов давления не было и система работала в штатном режиме. Что может быть причиной и решается ли проблема как то, кроме замены клапана? На фото этот клапан.

  1. И еще (это другой случай), является ли поломкой, если из под колпачка спускного клапана на группе безопасности сочится вода? Или это следствие незакрученного колпачка? И нужно ли колпачок закручивать до конца в процессе эксплуатации? Нужно ли менять клапан, если внутри вода?
0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12027

21.10.2023 в 12:51:07

Если это для вас "клиент", то безоговорочно замените на аналогичный, а сами переберите этот. Скорее всего соринка под седло попала. И вам полезно будет понимать как клапан устроен, раз "клиенты" пошли.

А вообще данный выход должен быть направлен в слив, чтобы не возникало лишних вопросов.

1
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

21.10.2023 в 20:14:16

Игорь Х. написал: стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается).

Игорь Х. написал: решается ли проблема как то, кроме замены клапана?

Попробуйте разобрать и отремонтировать. Но я бы лично не стал.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

21.10.2023 в 21:54:26

Игорь Х. написал: Вчера неожиданно стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается). Клиент говорит, что перепадов давления не было и система работала в штатном режиме.

Это не так. Повысилось давление на входе.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2023 в 00:16:32

Игорь Х., если "спускной клапан" - это воздухоотводчик, то при снятом колпачке из него ничего капать не должно. Если капает - значит неисправен.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

22.10.2023 в 11:08:45

Игорь Х. написал: Клиент говорит

Если манометр исправен, то что мешает посмотреть на его показания? Подпитка системы отсутствует? Плавное повышение температуры не происходит?

Промыть клапан (ручкой "щёлкнуть") пробовали?

А почему к клапану не подключена труба для слива?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 281

22.10.2023 в 12:14:43

ВТБ! написал: А почему к клапану не подключена труба для слива?

"Проектом" не предусмотрена. ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

22.10.2023 в 13:54:16

Торанага написал:

ВТБ! написал: А почему к клапану не подключена труба для слива?

"Проектом" не предусмотрена. ;)

Торанага, заглушить! :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Игорь Х.
Игорь Х.
Новичок

Регистрация: 18.10.2023

Ногинск

Сообщений: 11

22.10.2023 в 13:59:30

Mazayac, спасибо. Да, речь о воздухоотводчике.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.10.2023 в 14:03:28

Игорь Х. написал: Да, речь о воздухоотводчике.

А почему тогда капает из клапана сброса аварийного давления? "Повязка сползла?" :)

0
Игорь Х.
Игорь Х.
Новичок

Регистрация: 18.10.2023

Ногинск

Сообщений: 11

22.10.2023 в 14:04:36

Спасибо. Помогло именно промыть клапан.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу