Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.10.2023 в 07:03:30

ВТБ! написал: Не принципиально, где оно будет

Извините, но принципиально. Для гидравлической устойчивости и для хороших авторитетов термоклапанов, Не меньше 70% сопротивления в кольце должно быть на приборном узле. И не больше 30% на подводящих участках.

Вот к примеру, сопротивление кольца 20 кПа. Значит на приборном узле вы должны обеспечить падение не менее, чем 14 кПа. А цирк.кольцо у ТС начинается от этажного АРПД.

А установив коллектор от теплого пола, с балансировочными клапанами (вентилями), мы тут же нарушаем гидравлическую устойчивость и роняем авторитеты "в грязь лицом". :) Потому что неверно ставить дополн.сопротивление в середину цирк.кольца.

Это как у куклы неваляшки перенести центр тяжести в середину. Будет уже не неваляшка, а сплошная валяшка. :)

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.10.2023 в 07:12:25

ВТБ! написал: Баловство. Если среди соседей не будет откровенных вредителей. А если будет, так он и АПРД ставить откажется

Но вы же понимаете, что нельзя сбалансировать динамические расходы обычными балансировочными клапанами.

Статические расходы - да. Динамические - нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

26.10.2023 в 09:51:13

Vlad Crush написал: Для гидравлической устойчивости и для хороших авторитетов термоклапанов

Система всего лишь не сможет поддерживать стабильную температуру в помещениях. Делов-то - руками регуляторы подкрутят пару раз в день.

Vlad Crush написал: нельзя сбалансировать динамические расходы обычными балансировочными клапанами

Вероятность того, что все соседи согласятся поучаствовать в расходах, близка к нулю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.10.2023 в 14:06:10

ВТБ! написал: Вероятность того, что все соседи согласятся поучаствовать в расходах, близка к нулю.

Согласен, такая психология. Лучше будем друг другу морды бить, чем сделаем хорошо, чтобы не было проблем.

А ведь реально доходит до мордобоя, когда начинают "регулировать в пользу себя" балансировочные клапаны (вентили).

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

27.10.2023 в 14:05:39

ВТБ! написал: Делов-то - руками регуляторы подкрутят пару раз в день.

Эх раз! Ещё много-много раз! Поставить туда дежурного, чтобы восемь раз в день настраивал. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

27.10.2023 в 14:08:26

Vlad Crush написал: Ещё много-много раз!

А что остаётся делать, если застройщик сэкономил? :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

27.10.2023 в 14:21:21

ВТБ! написал: А что остаётся делать, если застройщик сэкономил? :(

На внутриквартирный ремонт они находят сотни тысяч и миллионы рублей. Могут найти и на АРПД. :) Или будут ныть, что на грош пятаков не получается купить? Или в их квартирах жить не им?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.