ВТБ! написал: Не принципиально, где оно будет
Извините, но принципиально. Для гидравлической устойчивости и для хороших авторитетов термоклапанов, Не меньше 70% сопротивления в кольце должно быть на приборном узле. И не больше 30% на подводящих участках.
Вот к примеру, сопротивление кольца 20 кПа. Значит на приборном узле вы должны обеспечить падение не менее, чем 14 кПа. А цирк.кольцо у ТС начинается от этажного АРПД.
А установив коллектор от теплого пола, с балансировочными клапанами (вентилями), мы тут же нарушаем гидравлическую устойчивость и роняем авторитеты "в грязь лицом". :) Потому что неверно ставить дополн.сопротивление в середину цирк.кольца.
Это как у куклы неваляшки перенести центр тяжести в середину. Будет уже не неваляшка, а сплошная валяшка. :)