Здравствуйте. Помогите пожалуйста! В квартире газовая труба выходит из пола, заходит в шкаф на высоте 70см - там газовый счетчик. Дальше идет гибкий шланг до газовой варочной. Планируем делать ремонт и по плану в этом шкафу над трубой сделать свч, а рядом холодильник - то есть газовый счетчик будет в шкафу под свч, а гибкий газовый шланг пойдет в цоколе кухни под встраиваемым холодильником. Вроде как по ПУЭ п. 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. Не совсем понятно, относится ли холодильник к электроустановкам? И у нас под варочной газовой электроплита, получается для нее шланг тащить в соседнем шкафу и подключать сбоку? Розетки мы можем сделать удаленно от газа (наверху).
Здравствуйте,если шланг будет сильфонного типа в диэлектрическом покрытии, то не вижу проблем.
Газовщик495, да, газовщики сказали только сильфонный. спасибо!
nadegdai, nadegdai,не забудьте, сильфон должен быть в наружном диэлектрическом покрытии! Пожалуйста