oversun написал: Второй этаж девятиэтажного дома. Однотрубная система отопления с байпасами и верхней подачей. Температура стояка в одной из комнат - 27 градусов. На 8, 9 этажах стояки горячие. В других помещениях квартиры всё в порядке. Слив воды в подвале восстанавливает нормальную циркуляцию чуть меньше чем на сутки. При этом по словам сантехников УК признаков завоздушивания при сливе нет.
Легко быстро упрощенно подсчитать, какое остывание теплоносителя должно быть в ОП каждого этажа. И с какой температурой теплоноситель должен приходить на каждый этаж. Пусть график стояка 95/70 (остывание в магистралях не будем считать для упрощения). 95-70=25 гр на всех 9-ти этажах. Делим на 10 этажных спусков. Получаем требуемое остывание на каждом этаже в 2,5 градуса.
Значит на второй этаж вашего дома теплоноситель должен приходить с температурой 75 гр (в холодную пятидневку конечно).