Denleon, именно. подвешивается на тросовую систему и вопрос закрыт. длина-то у вас небольшая.
02.11.2023 в 15:05:16
Denleon, именно. подвешивается на тросовую систему и вопрос закрыт. длина-то у вас небольшая.
Да, ни фига.
02.11.2023 в 15:12:43
dokar, так ВВГ НГ, вроде как, надо дополнительно защищать от УФ, не? Еще такой вопрос, если сип по касательной будет задевать ветровую планку фронтона, насколько это критично? Протрет оболочку? Схематично:

02.11.2023 в 15:37:45
Denleon написал: dokar, так ВВГ НГ, вроде как, надо дополнительно защищать от УФ, не? Еще такой вопрос, если сип по касательной будет задевать ветровую планку фронтона, насколько это критично? Протрет оболочку? Схематично:
Denleon, вынесите от стены кронштейн к которому будете крепить СИП. И крыша мешать не будет.
Даже картинка на этом сайте нашлась.
Величину выноса по месту подбираете чтобы не было конфликта с крышей.
02.11.2023 в 17:03:22
Я к чему все заморачиваюсь с высотой то) Насколько критично, если предположить, что, снега наметет столько, что орехи окажутся в снегу? По идее, они все висят на улице под проливными дождями, и ничего. Если не критично, то норм.
02.11.2023 в 18:14:10
Denleon написал: Я к чему все заморачиваюсь с высотой то) Насколько критично, если предположить, что, снега наметет столько, что орехи окажутся в снегу? По идее, они все висят на улице под проливными дождями, и ничего. Если не критично, то норм.
Denleon, заведите СИП на любую высоту как вам позволяет здание, поднимите хвосты под свес крыши и там сцепите орехами с кабелем. В чем проблема? Высота расположения орехов никак не зависит от точки монтажа анкера СИП и точки ввода кабеля в дом. Можете вообще орехи разместить в защищенной монтажной коробке. В указанном примере на фото кабели соединяются под термоусадкой и вообще ничего не боятся (но тут я не скажу каким способом идет соединение, это не классические орехи, больше на гильзы похоже). Вас ограничивает только эстетика: хотите чтобы "орешки на веточке висели" как у всех?
03.11.2023 в 00:36:39
Denleon написал: орехи окажутся в снегу?
:nо: сжимы, типа такого и похеру снег там или лёд
И это пройдёт ...
07.11.2023 в 11:25:27
Спасибо, вопрос решен. Еще такой вопрос. Есть одно угловое соединение трубы, по которой пойдет кабель. От горизонтальной трубы, вверх, идет отрезок трубы 1.5м. На изгиб кабеля думаю одеть металлорукав. Сфоткал примерно как это будет. Второй конец рукава тоже будет вставлен в трубу. Прямого контакта углового соединения с деревом нет. До дерева примерно 10-15см. Насколько критичен такой угол? По идее, если предположить, что вводной АВ не сработал, и кабель начал греться, дерево не загорится, т.к. угол висит в воздухе.

07.11.2023 в 11:33:53
Denleon, раз вас волнует такой вопрос, то делаете уголок из пластиковых бутылок и скотча, надеваете на стык и забиваете алебастром.
07.11.2023 в 11:34:29
Denleon, не переживайте так в данной ситуации, достаточно будет кусочка металлорукава от мышиных зубов. А трубам обязательно обеспечить металлосвязь. Хомуты и медная перемычка, Все заземлить .
Да, ни фига.
07.11.2023 в 11:52:52
Спасибо за оперативные ответы. Противоположные концы труб тоже стОит заделать тощим цементным раствором, дабы мыши туда не лазили? Для чего нужно заземление труб?
07.11.2023 в 12:49:20
Denleon написал: Для чего нужно заземление труб?
Кабель греется, изоляция проплавляется, жилка стенки касается, УЗО отключает. Без заземления получаете нагревательный прибор до наступления КЗ. В худшем случае получите фазу на трубе, которая будет торчать в непредсказуемом месте. Вводное УЗО своим номиналом человека не пожалеет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.