Делаю ремонт в своей 2-х комнатной панельке. Дом 80-х годов, ранее везде был алюминий. Работами занимается вроде как человек с опытом (много отзывов на авито))). Очень важно мнение специалистов с данного форума. Возможно я поздно сюда пришел, т.к. вся проводка уже проложена в бетонных штробах, и сделана черновая штукатурка. Прошу извинить за сумбурное описание, возможные ошибки в терминах и т.п. Итак: в квартиру заведен плоский кабель ввг 3х10. Установлен пока пустой щиток, от него в распаячную коробку каждой комнаты идет линия ВВГ 3х2,5. Одна комната - одна коробка, в стене под потолком. От этих коробок: 2х1.5 на потолочные освещение и выключатели, а 3х2.5 на розетки. Для стиралки, бойлера (когда-нибудь его возможно поставлю), кондиционера отдельные линии 3х2.5.

Кухня: отдельные линии 3х2.5 для холодильника, посудомойки. микроволновки. Для варочной панели и духового шкафа проложен ввг 3х6. Остальные розетки над фартуком + вытяжка 2х1.5 и свет от общей распаячной коробки.

До того момента, как не наткнулся на этот форум, думал что все делается правильно. Теперь сомневаюсь))):

  1. Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф,. Задал вопрос исполнителю работ, говорит всегда так делаю, просто поставим двойную розетку. Что посоветуете, соглашаться? Или может на линию для микроволновки поставить двойную розетку и подключить шкаф к ней? Штробить еще одну линию не хочется, но морально готов пойти на это.
  2. Все соединения в коробках сделаны скруткой, поверх изолента. Как я прочёл, это не рекомендуется, но исполнитель переделывать не будет. Попробую пропаять эти скрутки? Чем изолировать?
  3. В некоторых местах промахнулись с глубиной и подрозеткики с коробками утоплены на 5 см, относительно плоскости отштукатуренной стены. Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать. Что посоветуете? Я думаю может купить еще несколько штук, распилить их, и сделать нечто вроде проставки, чтобы не разбивать штукатурку и не доставать замурованные.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

06.11.2023 в 01:06:08

Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

06.11.2023 в 02:46:27

Gleb_wrs написал: Делаю ремонт в своей 2-х комнатной панельке. Дом 80-х годов, ранее везде был алюминий. Работами занимается вроде как человек с опытом (много отзывов на авито))). Очень важно мнение специалистов с данного форума. Возможно я поздно сюда пришел, т.к. вся проводка уже проложена в бетонных штробах, и сделана черновая штукатурка. Прошу извинить за сумбурное описание, возможные ошибки в терминах и т.п. Итак: в квартиру заведен плоский кабель ввг 3х10. Установлен пока пустой щиток, от него в распаячную коробку каждой комнаты идет линия ВВГ 3х2,5. Одна комната - одна коробка, в стене под потолком. От этих коробок: 2х1.5 на потолочные освещение и выключатели, а 3х2.5 на розетки. Для стиралки, бойлера (когда-нибудь его возможно поставлю), кондиционера отдельные линии 3х2.5.

Кухня: отдельные линии 3х2.5 для холодильника, посудомойки. микроволновки. Для варочной панели и духового шкафа проложен ввг 3х6. Остальные розетки над фартуком + вытяжка 2х1.5 и свет от общей распаячной коробки.

До того момента, как не наткнулся на этот форум, думал что все делается правильно. Теперь сомневаюсь))):

  1. Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф,. Задал вопрос исполнителю работ, говорит всегда так делаю, просто поставим двойную розетку. Что посоветуете, соглашаться? Или может на линию для микроволновки поставить двойную розетку и подключить шкаф к ней? Штробить еще одну линию не хочется, но морально готов пойти на это.
  2. Все соединения в коробках сделаны скруткой, поверх изолента. Как я прочёл, это не рекомендуется, но исполнитель переделывать не будет. Попробую пропаять эти скрутки? Чем изолировать?
  3. В некоторых местах промахнулись с глубиной и подрозеткики с коробками утоплены на 5 см, относительно плоскости отштукатуренной стены. Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать. Что посоветуете? Я думаю может купить еще несколько штук, распилить их, и сделать нечто вроде проставки, чтобы не разбивать штукатурку и не доставать замурованные.

Gleb_wrs, Опытный у вас рукожоп поработал)

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

06.11.2023 в 05:07:16

Gleb_wrs,

  1. Духовой шкаф потребляет паспортную мощность короткое время при быстром разогреве.
0
Аватар пользователя
Gleb_wrs

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 09:41:19

MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...

MaSeVi,

BV написал:

Gleb_wrs написал:

Gleb_wrs, Опытный у вас рукожоп поработал)

BV,
Какие моменты требуют обязательного исправления? Буду наверное переделывать...

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10125

06.11.2023 в 11:08:40

Gleb_wrs, автомат защищает линию по самому слабому проводнику в ней, т.е у вас по 1.5 квадрата. Смешивать 1.5 и 2.5 под один автомат крайне неразумно. Работать-то будет, но в аварийной ситуации исход несколько иной. Вероятность мала, но в печальную статистику все равно попадать не хочется.

Щиток на сколько модулей? Проект наполнения сюда. Раз мастер с рекомендациями, несколько фото его щитков было бы неплохо, открытых, без накладок.

Подрозетники не беда, вместо штатных саморезов механизмы ставьте на длинные. Просто стенки в лунках прогрунтуйте получше от пыли. Хотя за счет мастера пусть и попеределывает. Последовательности не осознает в работах.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

06.11.2023 в 11:51:22

Мишутк написал: Подрозетники не беда, вместо штатных саморезов механизмы ставьте на длинные

ну-ну

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Gleb_wrs

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 17:39:13

oversun написал: Gleb_wrs,

  1. Духовой шкаф потребляет паспортную мощность короткое время при быстром разогреве.

oversun,

Что порекомендуете?

Мишутк написал: Gleb_wrs, автомат защищает линию по самому слабому проводнику в ней, т.е у вас по 1.5 квадрата. Смешивать 1.5 и 2.5 под один автомат крайне неразумно. Работать-то будет, но в аварийной ситуации исход несколько иной. Вероятность мала, но в печальную статистику все равно попадать не хочется.

Мишутк,

Какой вариант исправления ситуации? Продолжить на свет 2.5 или разбивать ввод в коробки и заводить отдельные линии 1.5? Щиток пока не считал, к концу недели должен составить смету. Фото работ смотрел на его телефоне при первой встрече. Готовые варианты работ выглядели аккуратными на мой взгляд.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10125

06.11.2023 в 18:51:31

Gleb_wrs, лучше свет и питание не смешивать. Неприятно при срабатывании УЗО оказаться в полной темноте.

Аккуратные и технически грамотные работы не сильно связанные характеристики.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.11.2023 в 19:30:14

Мишутк Смешивать 1.5 и 2.5 под один автомат крайне неразумно.

В этом как раз никакого криминала нет. Хуже вот это

2х1.5 на потолочные освещение

и вот это

Остальные розетки над фартуком + вытяжка 2х1.5

Пропаять скрутки и переставить подрозетники - не слишком большая проблема. Перекладывать кабели, если штробы замазаны более морочно.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2489

06.11.2023 в 21:10:58

Я тут розетку менял в квартире с относительно недавно сделанным ремонтом, так на ПУНГП наткнулся проложенным в стене, по идее 1.5 квадрата сечением, но по ощущению 1 и без наконечников там всяких, нормально. Странно конечно почему не ПВС.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2023 в 21:22:23

Gleb_wrs написал: . Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать.

Есть удлинительные кольца ссылка

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал: Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф

Желательно на стационары - отдельные линии. Но определение стационара - не определено.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gleb_wrs

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 23:31:19

СтранникXXI написал:

Хуже вот это

2х1.5 на потолочные освещение

и вот это

Остальные розетки над фартуком + вытяжка 2х1.5

Пропаять скрутки и переставить подрозетники - не слишком большая проблема. Перекладывать кабели, если штробы замазаны более морочно.

СтранникXXI,

Немного ошибся в описании конкретно этого момента, от щитка идет линия в коробку кухни 3х2.5, от коробки на бытовые розетки фартука 3х2.5. На вытяжку, подсветку рабочей зоны, потолочные освещение 2х1.5 от этой же линии.

megrad написал:

Gleb_wrs написал:

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал:

megrad,

Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий. Изолента обычная, с ближайшего хозмага

0
Аватар пользователя
Gleb_wrs

Местный

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 23:35:25

megrad написал:

Gleb_wrs написал: . Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать.

Есть удлинительные кольца ссылка

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал: Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф

Желательно на стационары - отдельные линии. Но определение стационара - не определено.

megrad,

Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2023 в 10:33:17

Gleb_wrs написал: Изолента обычная

Какая - ХБ или ПВХ?

Gleb_wrs написал: Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий.

А теперь у Вас 3х6 медь. Что поменялось - только то что у Вас приборы рахдельные. Ставите такое https://cem73.ru/catalog/rozetki_i_vyklyuchateli/razemy_dlya_elektroplit_rsh_vsh/67906/ и пользуетесь. Как вариант клеммник ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.