ВТБ!, что делать?надо по всему дому менять ?
25.11.2023 в 06:34:23
ВТБ!, что делать?надо по всему дому менять ?
25.11.2023 в 13:38:31
ZloyPelmen написал: что делать?
В юридических вопросах я невежествен. Надо обращаться, но куда - не знаю.
ZloyPelmen написал: надо по всему дому менять ?
Технически - да. До замены - ограничивать температуру подачи. Чтобы все при этом не замёрзли - увеличивать расход теплоносителя. Кто должен всё это предписать - не знаю.
Следование моим советам вредит кошельку
25.11.2023 в 13:46:44
ZloyPelmen написал: надо по всему дому менять ?
На сталь, если сталь по проекту. На проектный полипропилен с фиксацией труб стояков и с компенсаторами температурных расширений (геометрическими или сильфонными). В обоих случаях ОП должны размещаться дальше от стояков - длиннее отводы.
Собственно, если по проекту полипропилен, то и сам проект следует проверить на адекватность.
Следование моим советам вредит кошельку
27.11.2023 в 21:25:21
ВТБ! написал: До замены - ограничивать температуру подачи. Чтобы все при этом не замёрзли - увеличивать расход теплоносителя.
Если в доме элеватор, то ничего подобного делать не получится. А диаметр сопла им ТСО не разрешит менять.
27.11.2023 в 22:40:59
Vlad Crush написал: Если в доме элеватор
Если в доме элеватор, то это точно уголовка.
Следование моим советам вредит кошельку
27.11.2023 в 23:23:55
ВТБ! написал: Если в доме элеватор, то это точно уголовка.
Пока до уголовки дойдет, сдохнет или ишак или падишах. :)