jus394 написал:
почему нельзя на отдельный луч сделать петлю Тихельмана в рамках отдельно взятой комнаты с 2-умя или 3-емя радиаторами
Потому, что остывание теплоносителя должно быть около 15 градусов. К примеру при подаче +45 на обратке будет +30. Второй последовательно присоединенный ОП практически не будет греть при такой подаче. Тем более 3 радиатор.
jus394 написал:
Балансировка / регулирование - только термостат. головками?
Внутри квартиры. Термостатическими клапанами, которые зачастую являются вставками в ОП, например, у стальных панельных.
jus394 написал:
встречается инфа, что не греют средние радиаторы?
Такое бывает, как бывает и то, что не греются некоторые радиаторы в коллекторно-лучевой. Как раз проблема в разбалансировке системы.
Бывает неверно подобраны диаметры магистралей. У вас же верно.
Ни и если в квартиру должен приходить перепад давлений 10 кПа, а приходит только 0,2 кПа. Это как в розетках у вас будет не 220 Вольт, а только 6.
Ну не могут лампы накаливания 220 Вольт, работать от 6 Вольт.
Жильцы все доступные регулировки ставят на максимум. Поэтому на всех перепада не хватает. Вот этажный АРПД дает на весь этаж, пусть 15 кПа. А в квартиры расход приходит всем по разному. Кто-то обязательно будет замерзать.
Чтобы решить этот вопрос кардинально и навсегда, на все квартиры нужно поставить АРПД. И уж это точно намного дешевле, чем поменять разводку с попутки на коллекторно-лучевую.
Если посмотреть типовые схемы, там всегда ставят АРПД на каждую квартиру.