CR77 написал: она идет по полу, так сделал застройщик.
Ну вот наглядный пример "в полу никто сверлить не будет". Кстати а вы не знали что ли что у вас по полу? Или розетки нет над этим участком?
Мишутк написал: а такое предполагаете. УЗО у человека, один раз спасло и предупредило, вышибать будет, а не мотать
А если утечка будет недостаточная? При низком напряжении и лист бумаги изолятор. А если утечки вообще не будет, а просто сечение сожрало? А если утекать будет на нейтраль, мы же не знаем какой там кабель и как скоммутирован? Вариантов полно.
CR77 написал: Расковырял участок стены, прикладывают фото:
Надо освододить жилу чтобы было видно. Место поганое, арматура мешает. Резать ее конечно не надо. Ковыряйте еще. В самом плохом раскладе проблемный участок придется удалить и поставить ремонтную часть внутрь, тогда долбить еще больше.