23.11.2023 в 12:23:10
Две штуки радиаторов Рифар Монолит подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО к двухтрубному стояку на ПЕРВОМ этаже 7-этажного МКД. Подача снизу. Об общей балансировке стояка говорить не приходится - к сожалению...
На входе первого радиатора: регулировочный вентиль Oventrop AV6 DN15, на обратке - настроечный Combi 2 DN15. На входе второго: регулировочный вентиль Oventrop AV9 DN15, на обратке - настроечный Combi 2 DN15 Стояки - раскаленные. У радиаторов - верх радиаторов теплый (холоднее чем стояк), низ - холодный. Настроечный клапан на обратке - тоже скорее холодный. Регулировочные выкручны на максимум (риски на клапане и на гайке совпадают) Настроечные на обратке тоже выкручены влево до упора. Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.
При этом на соседнем стояке, но с одним радиатором - все в порядке. Верх горячий, низ теплый и настроечный на обратке тоже теплый...
Главный вопрос - куда копать / чо крутить? Будет ли лучше, если вместо модных регулировочных АV поставить "обычные" А?
И вопрос скорее теоретический. Что будет, если немного придушить обратку?
Ответ "придушить крутящего" напрашивается сам собой, поэтому не принимается :p
23.11.2023 в 13:02:12
Medvedd, правильно при отсутсвии вандаалмзма от ваших соседей (маловероятно) по этажу, сделать вам проектную преднасройку на ваших радиартных термоклапанах.
Думаете сможете всех соседей заставить венрнуть вчё в проектную настройку?
23.11.2023 в 13:19:26
Medvedd, Короче, не сможете сделать ничего, пока не обратитесь ко мне лично. Не призываю, просто констариуюе что для меня это имеет значение критично Фмннсоаое. Я то и бесплатную консультацию дам безплъано по ватсату и вайберу.
23.11.2023 в 14:31:20
Vlad Crush написал: Medvedd,
Думаете сможете всех соседей заставить венрнуть вчё в проектную настройку?
Vlad Crush, нет конечно! На этот счет - никаких иллюзий. Тем более по проекту стояли стальные с ребрами
Поэтому и спрашиваю, есть ли решение в отдельно взятой квартире? Стояки-то раскаленные! ЗЫ Личное сообщение с контактами отправил
23.11.2023 в 15:03:30
Medvedd, Верх радиатора к какому из стояков присоединен? К правому или к левому?
23.11.2023 в 15:45:49
Medvedd, При словесном описании картинки часть информации неизбежно теряется. Вам кажется, что вы все подробно и максимально точно изложили, но это не совсем так. Сделайте фото.
23.11.2023 в 16:35:14
АлекСАН_dr написал: Medvedd, При словесном описании картинки часть информации неизбежно теряется. Вам кажется, что вы все подробно и максимально точно изложили, но это не совсем так. Сделайте фото.
АлекСАН_dr, пожалуйста, но боюсь, это будет не очень информативно
Дальний (левый) стояк - обратка, правый - подача.
Замерил термометром (Fluke 289 True RMS Multimeter). На подаче 56,9˚C, на обратке 30,4˚C. Разница - ощутимо более желательных 20˚C. За бортом -8˚C. В 16-метровой комнате при этом +21,2˚C и хотелось бы децл поболе
23.11.2023 в 17:22:29
Medvedd написал: Дальний (левый) стояк - обратка, правый - подача.
Я хотел понять точно ли подача в верх, а обратка в низ. Но так и не понял. Если все правильно сделано, то остается только вандалить - убирать регулирующую арматуру снижая, тем самым, сопротивление. Довольно сложно технически т.к. радиатор подключен по диагонали.
23.11.2023 в 17:31:04
Medvedd написал: На подаче 56,9˚C, на обратке 30,4˚C.
Низ вашего радиатора не будет сильно горячее обратного стояка.
23.11.2023 в 18:11:46
Medvedd написал: На подаче 56,9˚C, на обратке 30,4˚C. Разница - ощутимо более желательных 20˚C.
Вот и ответ. Низ радиатора не будет горячее обратного стояка.
23.11.2023 в 18:23:05
АлекСАН_dr написал:
Medvedd написал: На подаче 56,9˚C, на обратке 30,4˚C.
Низ вашего радиатора не будет сильно горячее обратного стояка.
АлекСАН_dr, так сейчас низ радиатора ХОЛОДНЕЕ обратного стояка! Перемерил еще раз. На настроечном шестиграннике внизу радиатора 33,3˚C - прошу прощения за нечеткость изложения. А температура обратного стояка (через краску) 39,6˚C. Если бы низ радиатора был хотя бы такой же - я был бы счастлив!
23.11.2023 в 18:53:14
Medvedd, Я понял так, что речь о Т стояков, сорри. Кроме как вандалить, ничего сделать нельзя. Я имею ввиду удаление регулирующей арматуры. Немного уменьшится сопротивление. Довольно сложно технически в данном случае.
23.11.2023 в 18:54:36
Вдогон два конкретных вопроса от чайника.
23.11.2023 в 19:50:37
Medvedd написал: Имеет ли смысл поменять на входе термовентиль Oventrop AV9 (KVS=1) на Oventrop A (KVS=1,2)?
В теории будет лучше. Как на практике...пока не попробуешь, не узнаешь.
Medvedd написал: Что будет, если придушить вентиль на обратке? Судя по справочнику, его KVS=1,7...
Давайте порассуждаем. А что будет если его вообще закрыть? Очевидно, радиатор остынет. Можно построить температурный график от нынешней ситуации к полностью остывшему радиатору для всех промежуточных положений вентиля. Не вижу ни одной причины почему на этом графике был бы "горб" для некоего промежуточного положения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.