Две штуки радиаторов Рифар Монолит подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО к двухтрубному стояку на ПЕРВОМ этаже 7-этажного МКД. Подача снизу. Об общей балансировке стояка говорить не приходится - к сожалению...
На входе первого радиатора: регулировочный вентиль Oventrop AV6 DN15, на обратке - настроечный Combi 2 DN15. На входе второго: регулировочный вентиль Oventrop AV9 DN15, на обратке - настроечный Combi 2 DN15 Стояки - раскаленные. У радиаторов - верх радиаторов теплый (холоднее чем стояк), низ - холодный. Настроечный клапан на обратке - тоже скорее холодный. Регулировочные выкручны на максимум (риски на клапане и на гайке совпадают) Настроечные на обратке тоже выкручены влево до упора. Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.
При этом на соседнем стояке, но с одним радиатором - все в порядке. Верх горячий, низ теплый и настроечный на обратке тоже теплый...
Главный вопрос - куда копать / чо крутить? Будет ли лучше, если вместо модных регулировочных АV поставить "обычные" А?
И вопрос скорее теоретический. Что будет, если немного придушить обратку?
Ответ "придушить крутящего" напрашивается сам собой, поэтому не принимается :p