Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.11.2023 в 23:55:14

Medvedd, ну тогда Данфосс RTR-N У него наверное самый большой KV для термоклапанов для двухтрубки 0,73 для dn15 а для трехчетверного наверное еще больше. Шикарный диапазон от 0,04

Medvedd написал: Смирнов из представительства Oventrop на вебинаре ваще сказал, что они мало того что требуют большую разницу в давлении

Термоклапаны любые хорошо работают только при перепаде от 10 кПа. Об этом во многих учебниках и пособиях написано. А на вашем стояке "потрудились" вандалы, к сожалению. "Убили" перепад в стояке.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.11.2023 в 23:58:05

Medvedd написал: Поэтому я (пока) остановился на вставке А без предустановок.

Есть такие для таких вставок специальные для однотрубных систем. И термоголовка будет работать.

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 00:00:35

Vlad Crush написал:

Medvedd написал: Поэтому я (пока) остановился на вставке А без предустановок.

Есть такие для таких вставок специальные для однотрубных систем. И термоголовка будет работать.

Vlad Crush, так это вроде она и есть

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.11.2023 в 00:05:42

Medvedd написал: так это вроде она и есть

По внешнему виду не скажу для однотрубок эта вставка или нет. Но судя по тому, что нет шкалы для преднастройки, есть вероятность, что как раз эта вставка для однотрубки.

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 00:09:19

Vlad Crush написал:

Medvedd написал: так это вроде она и есть

По внешнему виду не скажу для однотрубок эта вставка или нет. Но судя по тому, что нет шкалы для преднастройки, есть вероятность, что как раз эта вставка для однотрубки.

Vlad Crush, ни шкалы, ни крутилки, ни ключа для предустановок. Открыт всегда на максимум. Дует через него - ого-го. Регулируется нажатием на шток. В описании сказано: Модель для однотрубных и двухтрубных систем отопления. Настройка расхода производится на вентилях на обратную подводку с функцией преднастройки

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.11.2023 в 00:24:20

Medvedd, ну вот её эту вставку и поставьте вместо шарового крана. Посмотрим какая величина остывания станет.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2023 в 01:09:10

Теоретизировать можно сколько угодно, но в реальности поставить можно только то, что в точности соответствует по размерам тому, что уже установлено.

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 07:41:43

АлекСАН_dr написал: Теоретизировать можно сколько угодно, но в реальности поставить можно только то, что в точности соответствует по размерам тому, что уже установлено.

АлекСАН_dr, Воистину! Дык поэтому и возник вопрос, был ли тут подобный опыт? Менял ли кто только вставку - без замены вентиля? Размкр вентиля совпадает вплоть до ямочек на литье (имхо это тот же самый корпус), посадочные у вставки - те же...

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 07:52:59

Похоже, вставка в вентиле А посажена на анаэроб. Вывинтить без дури не смог. Поэтому буду менять целиком. По результатам доложусь

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2023 в 10:40:52

Medvedd написал: Вывинтить без дури не смог.

А погреть нечем?

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 10:51:53

Vlad Crush написал:

Или можете поступить вандальным способом, поменять вставки в ваши клапаны на вставки для однотрубной системы. Это будет равносильно замене ваших термоклапанов на шаровые краны. Кто-то начал убийство вашей двухтрубной системы, а вы продолжите. :)

Vlad Crush, надеюсь, что не совсем. Как я писал выше, у А-вентиля KVS=1,35, а у шарового 26-28. В 20 раз все-таки

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

26.11.2023 в 10:53:00

АлекСАН_dr написал:

Medvedd написал: Вывинтить без дури не смог.

А погреть нечем?

АлекСАН_dr, мысль! Upd. Прогрел - все равно нифига! Сил не хватает. Да и стремно портить вещь. Заменю целиком

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

26.11.2023 в 13:14:32

Medvedd, попробуйте шуруповертом. В режиме ограничения крутящего момента срабатывает трещотка. Ударное воздействие часто помогает открутить по принципу ударной отвертки.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 14:46:48

Medvedd, есть еще такой зверь, как термоклапан Стоут SVT-П с преднастройкой. Можно термоголовку ставить. Всегда от него плевался, потому, что и в двухтрубной системе непригоден, и в однотрубной. Т.е. ни туда и ни сюда.

А в вашем случае возможно будет в самый раз. У него Kv от 0,3 до 1,49 для dn20. Поискать еще с Kv побольше и с преднастройкой?

Можно было бы еще подумать о Джакомини R402DB (прямой) этот с авторегулировкой расхода до 250 литров в час. Но также требует для гарантированных характеристик перепад от 10 кПа (от около 5 минимум).

Или Джакомини осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, хромированный, отвод с герметичной прокладкой., 3/8" - 1/2", интервал расхода 25 - 250 л/ч.

А Овентропы у вас до 0,67

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 15:09:51

Или еще Джакомини прямой Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Без преднастройки. Kv вообще 3,52 (суперлошадиное)

Ну или Данфос RTR-G (RA-G) прямой с Kv 2.06 для dn20

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу