Отхожу от ремонтов сварочного оборудования, переключаюсь на мелкосерийное производство силовой электроники. Есть несколько направлений приложения сил, одно из них вот это:

Интересует тут ваше мнение вот по этому изделию: Преобразователь для питания строительной техники.

Для питания строительной техники обычно требуется трехфазное питание 380 вольт. Но часто не бывает такого под рукой. А есть одна фаза 220 вольт или генератор 1 фаза 220 вольт. Преобразователь служит как раз для такого случай - преобразовать одну фазу 220 вольт в три фазы 380 вольт. Подчеркиваю - именно 380 вольт, а не 220 три фазы что делают стандартные частотники, для тех кто понимает.

Использовать стандартный частотник для преобразования 1 фазы 220 вольт в три фазы 220 вольт конечно можно. Но как это будет выглядеть в реальности то: Работал подъемник на одной стройке - запитали от 3 ф. 380 вольт, Перевезли на другую, а там 1 ф или генератор в наличии на 1ф. 220 вольт. Придется вскрывать движок и менять подключение обмоток в треугольник. Привезли на третью стройку - меняй опять на звезду? Вот тут как раз и преобразователь 220 в 380 3 фазы к месту будет.

Другой минус использования стандартного частотника в качестве преобразователя - отсутствие гальванической развязки между сетью и нагрузкой. На стройках это весьма рискованно...

Характеристики, проектные, такого преобразователя: Питание от сети - 1 ф. 220 вольт.

Можно в прокат, можно на продажу. Выход стандартный - 3ф 380 вольт. Мощность нагрузки - 5-8 квт Размер - 400300250 мм Вес - 25-30 кг. Две ручки. Исполнение - герметичное, можно обливать водой.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5969

26.11.2023 в 11:30:54

Nikoley,

Мощность нагрузки - 5-8 квт

Не совсем понятно, как возможно отсутствие 3-х фаз (на стройке) и наличие питания 220в- 40А (минимум). Не говоря уже про сечение питающего кабеля - просто организационно такое подключение к 220 невозможно (имхо) А преобразователи - штука полезная, особенно с регулировкой частоты. А почему вес такой большой?? Обычный китаец весит втрое меньше:

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 11:47:25

MADONNA написал: Не совсем понятно, как возможно отсутствие 3-х фаз (на стройке) и наличие питания 220в- 40А (минимум)

Сварочники из разряда полубытовых, на 250 ампер, РЕСАНТА 250 и другие, массово используются в быту на стройках. Потребление те же 40 ампер.

MADONNA написал: особенно с регулировкой частоты.

Зачем на стройке регулировка частоты? И кто будет выставлять параметры, джамшиты?

MADONNA написал: А почему вес такой большой??

Из за без вентиляторной герметичной конструкции - пассивные радиаторы большой площади. Вентиляторы в подобных, сварка или преобразователь, конструкциях в условиях стройки - зло: засасывают пыль, грязь, мелкие металлические элементы, брызги. Отсюда частый ремонт.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5969

26.11.2023 в 12:08:00

Nikoley,

Сварочники из разряда полубытовых, на 250 ампер, РЕСАНТА 250 и другие, массово используются в быту на стройках. Потребление те же 40 ампер.

Ну это мягко говоря не так. Кратковременно ток может достигать 40А, но среднедействующее значение укладывается в 25, и даже это - за пределами. Насколько мне не изменяет склероз временное подключение (стройка) 5квт, 16А автомат. Хотя конечно по-разному бывает, но если больше 5 квт - это уже 3 фазы.

Зачем на стройке регулировка частоты? И кто будет выставлять параметры, джамшиты?

Частота выставляется энкодером - невозможно сломать и ошибиться, программно вводятся зависимость / ограничения тока/частоты/напряжения в пределах заданного коридора регулировок. Быстрее или медленнее вращать бак растворосмесителя - конечно, рабочему виднее. Подъемник то же. И многое другое. Например, плавный старт шлифмашины. Плавный старт - огромный плюс для любого устройства с двигателем.

Из за без-вентиляторной герметичной конструкции - пассивные радиаторы большой площади.

Непонятно, куда в итоге девается тепло. И что мешает сделать герметичный корпус с выносным изолированным радиатором.

Короче, идея так себе - даже с позиций домохозяйки очень много замечаний.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 12:13:27

MADONNA написал: Параметры выставляются энкодером - невозможно сломать и ошибиться, программно вводятся ограничения тока/частоты/напряжения в пределах заданного коридора регулировок.

Повторяю - даже здесь далеко не все понимают - что сейчас сказано.

MADONNA написал: Короче, идея так себе - даже на уровне домохозяйки очень много замечаний.

Пока что я вижу замечание от человека который никогда не ремонтировал и не эксплуатировал технику на стройке. Теоретик, в общем...

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5969

26.11.2023 в 12:35:54

Nikoley,

Повторяю - даже здесь далеко не все понимают - что сейчас сказано.

Воистину! Я даже могу развить эту мысль и утверждать, что далеко не все понимают, что пишут и зачем )) Подавляющее большинство участников даже не задумывались, зачем они живут и почему. Но мы вроде конкретное устройство обсуждали. Оно очень тяжелое, наверняка дорогое, не имеет плавного пуска и регулировок, и рассчитано на работу с трехфазными устройствами, которые вполне логично подключать к сети 3х380. Учитывая пусковые токи асинхроника, я предположу, что автомат 40А при нагрузке во вторичной цепи 8квт вырубит по КЗ. А если и нет - то по тепловой защите вырубит тот, что стоит на вводе на стройку.

Пока что я вижу замечание от человека который никогда не ремонтировал и не эксплуатировал технику на стройке.

Но обсуждаем мы не человека, а его точные и грамотные замечания.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 12:45:59

MADONNA написал: а его точные и грамотные замечания.

Вы ошибаетесь. Как пример приведу случай из практики а не из теории на бумаге - как оно должно быть: Года два назад одна команда работала в полях, что там то ли строила , то ли ремонтировала. И все лето, каждые 2 недели привозили в ремонт сварочники. Работали от генератора. А разболтанные генераторы губят сварочники. И никакие меры , никакие советы не помогали - возят и возят. Вот реальная ситуация. Ну не было у них ни сети как положено, ни генератора нормального.. История немного о другом но наглядно показывает практику. А не теорию... Это первое. И второе: Мадам! Вы оставили бы в покое эту тему, слезно прошу. Мы с вами никогда не договоримся, это уже видно. Так зачем засорять?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5969

26.11.2023 в 12:58:27

Мы с вами никогда не договоримся, это уже видно.

Nikoley, Тогда какой смысл меня о чем-то просить?

Тема частотников для меня интересна и важна, я ловлю каждый удобный случай сунуть свой нос в прогресс и науку. Но рассказ о том, что случилось два года назад - меня тронул. То ли строители то ли ремонтники - работали от генератора. Причем они до такой степени темные, что не купили сварочный генератор, а использовали каскад устройств.

Интересует тут ваше мнение вот по этому изделию:

Я свое мнение высказала - изделие никому не нужно.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 13:05:06

MADONNA написал: Я свое мнение высказала - изделие никому не нужно.

Спасибо, я выслушал вас. Услышьте и мою просьбу.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

26.11.2023 в 16:42:10

MADONNA написал: Насколько мне не изменяет склероз временное подключение (стройка) 5квт, 16А автомат.

И если через 16 А автомат всё время гнать ток близкий к 16 А, то автомат сработает. То есть даже 15 А долговременно не снять с обычной розетки на 220-230 В и автомата 16 А. А вот 3 кВт - можно.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3718

26.11.2023 в 16:43:59

Nikoley написал: Выход стандартный - 3ф 380 вольт.

Я не понимаю что вы называете стандартный Если говорить о стандартах то у нас ГОСТ 29322-2014 Вариант первый 230\400 напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)230 вольт напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 400 вольт Второй вариант 400\690 напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)400 вольт напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 690 вольт

И там и там есть 380(400) вольт и там и там 3 фазы Оба варианта стандартные

Это первый вариант

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

26.11.2023 в 16:46:38

Nikoley написал: аждые 2 недели привозили в ремонт сварочники. Работали от генератора. А разболтанные генераторы губят сварочники.

Для работы на сварочники обычные генераторы не совсем подходят. Есть специальные сварочные генераторы. Это всё равно, что на легковой автомашине перевозить тяжёлые грузы. Для этого есть грузовые автомобили.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 17:17:48

Aтос написал: Второй вариант 400\690 напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)400 вольт напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 690 вольт И там и там есть 380(400) вольт и там и там 3 фазы Оба варианта стандартные

Где применяется "второй вариант"?

0
Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 17:18:42

ADM05 написал: Для работы на сварочники обычные генераторы не совсем подходят

Чем - не подходят?

0
Аватар пользователя
Nikoley

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 10

26.11.2023 в 17:21:19

Aтос написал: Это первый вариант

Это ляп если имеется ввиду решение на картинке. Этот ляп показывает что вы ни черта не понимаете в теме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу