Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

26.11.2023 в 22:32:46

Здравствуйте. Купили квартиру в новостройке на 3 этаже и при начале ремонта уже ощутили все прелести кривых стен и неправильно смонтированных стояков. В туалете стояк канализации сверху выходит вплотную к нашей стене, далее идет уклон трубы, затем он переходит в еще больший уклон коленом в 45 градусов, что в итоге он отходит от стены на выходе примерно на 30 см. Не сделали его они прямым, так как под нами на этаже смещена стена - где проходит общий стояк в этом месте на 2 этаже стена. Когда сверху летит все, что летит страшный грохот при ударе в это колено, каждый раз как-будто падает шкаф. Это вообще законно со стороны застройщика так монтировать канализацию? Страшно представить, когда заселиться дом - как это может проявиться. И можно ли избежать этого колена, заставить застройщика и УК установить прямой стояк, хоть и под углом, но без колен. Заранее спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2023 в 22:36:04

Katya_565, одна фотография - краше тысяси слов. Нормативами смещение оси стояка запрещено, если под ним находятся выпуски сантехприборов.

1
Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

26.11.2023 в 22:49:14

Mazayac,

Пока только такая

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2023 в 23:07:16

17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. (В СНиП 2.04.01-85* п. 17.3.) Там еще есть про отводы не менее 45. Но, сами знаете современное отношение к снипам-хрипам. Вряд ли чего-то добьетесь. Если это возможно, максимум что можно сделать- организовать отступ отводами 30 градусов. Но мне отсюда не видно.

1
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2023 в 23:17:23

Mazayac написал: Нормативами смещение оси стояка запрещено

Mazayac, Нормативов больше нет. Есть снипы-хрипы :swoon Katya_565, Пытаться шумоизолировать только. Если автомобильной шумкой оклеить - будет потише. Когда сантехкороб построите, облицуете плиткой, будет совсем не так ужасно. Сейчас нет ни того ни другого + акустика пустого помещения.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2023 в 23:31:01

Тут, подумал...теоретически реально убрать отступ соединив трубу с некоторым перекосом если обрезать ее у потолка. Думаю, перекос будет достаточно небольшой чтобы это сделать используя компенсатор..Тогда ударов не будет. Работа для адреналиновых наркоманов.

1
sanchesws
sanchesws
Местный

Регистрация: 23.03.2018

Москва

Сообщений: 374

27.11.2023 в 00:59:15

АлекСАН_dr, Настораживат, что не очень поняно, сколько это место продержится под ударными нагрузками, плюс засоры. Чего только в каналью не скидывают.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.11.2023 в 01:29:53

Можно снизить силу удара, заменив сегодняшние зиг-заги более пологими из отводов с углом 15 градусов. Можно сделать весь участок трубы невертикальным. Для чего весь Ваш участок нужно выполнить короткими патрубками по 250 мм. Большое количество раструбов позволит сделать участок плавно изогнутым. Конечно, каждый патрубок придётся крепить по отдельности.

0
Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

27.11.2023 в 06:50:31

cineman, мы сами это можем провернуть) или давить на застройщика и УК. На основании чего можно к ним обратиться?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

27.11.2023 в 09:58:28

Katya_565, надо освободить места прохода через перекрытия, попробовать совместить оси труб. Так оставлять нельзя. Пока соседи не заселились, надо постараться. Стояк с отводами обычно возможен только на верхнем этаже, так нигде не делают, совсем ни в какие ворота

0
Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

27.11.2023 в 11:07:43

master.msk, а как их совместить, если под нами стена на этом месте?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу