Аватар пользователя
info_marvy

Местный

Регистрация: 29.11.2023

Иркутск

Сообщений: 1

29.11.2023 в 13:30:33

Добрый день подскажите что делать....22 году летом залили фундамент 8на8 с поперечной несущей..бетон заказывали м 300( по накладной) арматура12 и 8...2 прутка в 3 ряда горизонтально.Зиму простоял отлично не утепляли...этим летом выгнали 1 этаж....залили армопояс( стены армировали каждый 4 ряд+ под окнами/ перемычки гб...дом из гб...сейчас после морозов ноябрь 23г.увидели две вертикальные трещины, на стены пока не пошло....что делать???....предположение что была ямка у этой стены подмыло и выдавило ленту...подсыпка, трамбовка, вибрация бетона все соблюли....отмоску не делали, регион мос.область.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20913

30.11.2023 в 03:53:10

info_marvy, если на стены трещина не перешла, то фундамент пока цел, и трещина поверхностная. Но если не принять меры, то с годами всё же может треснуть. Трещины появляются, когда вода в бетоне замерзает. принимайте меры для отвода воды от фундамента, и для утепления фундамента - чтобы вода попавшая в фундамент, не замерзала.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу