29.11.2023 в 22:14:07
Здравствуйте, заменил ванную на поддон. Теперь когда смываю туалет, в поддоне из слива поднимается вода. Как исправить?
29.11.2023 в 22:26:07
Laring30 написал: Теперь когда смываю туалет, в поддоне из слива поднимается вода. Как исправить?
Полная ревизия канализации с соблюдением уклонов по снип. (не путать с хрип). Так бывает, когда заказчик ставит невыполнимую задачу, а исполнители работают за почасовую з/п и по принципу "чего изволите". Вероятная причина- поддон стоит ниже, чем требуют законы физики. Но возможны и другие. Нужно больше информации- высоты, расстояния, конфигурация. Все. Или хотя бы план помещения с указанием где стояки. Это поможет предположить, где могли накосячить. А, может, и не накосячили. Маляры-штукатуры каналью засрали. Бывает.
30.11.2023 в 02:20:54
АлекСАН_dr поверил, видно что уклон идет в обратную сторону, то есть снизу вверх и это первое. Во-вторых могу ли я выставить уклон самостоятельно, подложив деревянные бруски разных размеров например. И последнее насколько верно, что гофра и слив от стиралки входит в канализацию по сути горизонтально. До этого слив от стиралки по своей сути имел угол 45 градусов, а потом шел в канализацию, да и гофра от сифона в ванной также шла под каким-то градусом. Сразу хочу оговориться, что при смыве воды, выходит чуть-чуть воды из сифона под поддоном, на глаз, наверное объемом как крышка из под бутылки газировки и потом также уходит назад в сифон.
30.11.2023 в 03:39:52
Laring30 написал: могу ли я выставить уклон самостоятельно, подложив деревянные бруски
Это Вы можете сделать, конечно.
30.11.2023 в 05:04:33
Грэй, а.жто не повлияет на трубу, не начнут ли они протекать?
30.11.2023 в 06:02:04
Там в поддоне ещё наверное и псевдосифон штатный установлен.
30.11.2023 в 09:52:47
Laring30 написал: гофра от сифона в ванной
в сифоне ванны не должно быть гофры. Гофры вообще нигде не должно быть. За исключением унитаза. Там можно.
30.11.2023 в 09:57:59
Laring30 написал: видно что уклон идет в обратную сторону, то есть снизу вверх и это первое.
Вот с этого и нужно начинать.
05.12.2023 в 10:03:00
strider1978 написал: Вот там как раз нельзя.
Это в теории. А на практике я себе поставил как времянку в 2008. Спешил ремонт закончить. До сих пор стоит. Причем, самая дешевая- 150р если мне память не изменяет. Но никому из заказчиков гофру не ставлю никогда и никуда.
05.12.2023 в 10:04:28
strider1978, На каком опыте подтверждено ваше утверждение? Свой пример я привел.
12.12.2023 в 07:55:53
АлекСАН_dr написал: На каком опыте подтверждено ваше утверждение?
На опыте многочисленных переделок после ЖЭКовских сант и капремонтовских ручек. Гофра - не универсальное решение, нужно думать головой. Сделать жёсткими уголками хорошо намного проще.
12.12.2023 в 20:04:00
АлекСАН_dr написал:
Laring30 написал: гофра от сифона в ванной
в сифоне ванны не должно быть гофры. Гофры вообще нигде не должно быть. За исключением унитаза. Там можно.
АлекСАН_dr, простите, а из сифона под раковиной как перейти в канашку? Там же выход под резьбу для гофры. Да и потом чем гофра под раковиной в ванной хуже гофры на унитазе? Мне логика подсказывает, что какахи быстрее отложатся в гофре и создадут там проблемы, чем мыльная вода да зубная паста. Я канеш не сантехник, и это мой дилетантский взгляд на вопрос, но будет интересно узнать мнение профессионалов.
У ТС прошу прощения за оффтоп.
12.12.2023 в 20:24:45
Santel написал: Там же выход под резьбу для гофры.
В этот же выход без проблем ставится гладкое колено.