Виталий121
Виталий121
Новичок

Регистрация: 04.12.2023

Прага

Сообщений: 16

04.12.2023 в 09:19:43

Добрый день. 3 здания отапливались твердотопливным котлом. Без расширительного бака, постоянно на подпитке, без резервного котла, даже, до недавнего времени, без группы безопасности. Сельская местность, все по старинке по проекту "дяди Миши". Переходим в 21 век потихоньку, тянем газ. 2 котла по 120 квт, расположенные в одном из 3 зданий, в здании гаража. Старую котельную обходим соединив подачу и обратку. Помогите, пожалуйста, как минимум, за деньги, как максимум, советом, как врезаться в действующую теплотрассу и правильно обвязать 2 газовых котла. Сварщик имеется, трубы, краны, комплектующие купим. Схему корректную спроектировать в ближайшей доступности доверить некому. Диаметры труб, гидрострелка, расширительный бак? Диаметр выводов котлов 50 мм Отрезок теплотрассы где будет происходить врезка идет трубой 76 мм диаметром. мы его режем и в одну сторону идет подача и обратка одного здания 1500 м2, а в другую - другого здания 500 м2 Может быть есть программы проектирования? я бы там накидал сам чего-нибудь, а вы подкорректировали.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.12.2023 в 09:52:35

Виталий121 написал: Может быть есть программы проектирования?

Пожалуй лучшая - Аудитор.

Виталий121 написал: я бы там накидал сам чего-нибудь, а вы подкорректировали.

Лицензия платная. Дешевле будет заказать проект в том же Аудиторе. И договориться, чтобы дали файлы в формате Аудитора.

Потребуется четыре гидрострелки. Уверены, что самостоятельно сможете правильно их подключить? Да и всё остальное правильно спроектировать?

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.12.2023 в 10:11:42

Виталий121 написал: а вы подкорректировали.

Если хотите, чтобы посмотрел, то делайте в версии не моложе, чем 20.08.2020

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

04.12.2023 в 10:56:30

Виталий121 написал: 3 здания

На схемке 4 здания. ;) Наверняка у владельца есть или появятся планы на старую котельную. Рациональнее всё предусмотреть сразу.

0
Виталий121
Виталий121
Новичок

Регистрация: 04.12.2023

Прага

Сообщений: 16

04.12.2023 в 11:59:05

Может идея покажется абсурдной) но здание котельной замораживается.вода сливается. Если вдруг что, чтобы была возможность запустить заново. Это на первое время пока не свыкнемся, что все нормально работает. В своих силах не особо уверен, но логически мыслить умею) 2 котла параллельно обвязать 50 трубой - это понятно, потом думал пойдет гидрострелка и дальше 2 коллектора, подача и обратка с 3 контурами. 2 на здания и 1 запасной, ну может на вторую часть гаража сразу пустим. в какое место врезается РБ, отстойники, насосы можно будет посмотреть на аналогичных проектах. Как перейти с 50мм трубы на 76мм теплотрассы не знаю. Коллектора же должны быть еще больше в диаметре. Чтобы 1500 м2 и 500м2 отапливались равномерно нужно будет поджимать одну из линий. А почему нужно будет 4 гидрострелки. с котлов нужно будет тянуть трубы сразу к коллекторам, а потом на каждый контур гидрострелку? Аудитор посмотрю, спасибо. И вообще, спасибо, в принципе, за участие в обсуждении)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

04.12.2023 в 12:19:54

Виталий121 написал: потом думал пойдет гидрострелка и дальше 2 коллектора, подача и обратка с 3 контурами

Дилетантский вопрос: а нельзя подключить два котла и три контура к одной стрелке? И отдельные насосы на каждый контур. Но вопрос резервирования насосов решать придётся.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.12.2023 в 12:29:39

Виталий121 написал: но здание котельной замораживается.вода сливается.

Тогда нужно, чтобы транзитные трубы проходили через котельную ниже глубины промерзания.

Виталий121 написал: 2 котла параллельно обвязать 50 трубой

Морально устаревшие котлы для гравитационки? Вам с такой потребляемой мощностью, сам бог велел делать каскад из двух конденсационников. И резервирование будет и существенная экономия газа.

Виталий121 написал: Коллектора же должны быть еще больше в диаметре.

Они должны быть такого диаметры, чтобы равномерно распределять потоки. Возможно и 40 будет достаточно. Правильно всё рассчитывать, а не брать, что первое взбредёт в голову.

Виталий121 написал: А почему нужно будет 4 гидрострелки

Одну в котельной и плюс 3 по зданиям. Если одно здание неотапливаемое, то всего 3 гидрострелки будет нужно.

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 252

04.12.2023 в 12:40:46

Виталий121 написал: Помогите, пожалуйста, как минимум, за деньги, как максимум, советом

Виталий121 написал: Диаметры труб, гидрострелка, расширительный бак?

Никаких гидрострелок! Просто короткозамкнутый котловой контур (с краном и обратным клапаном). Если понадобится емкостной водоподогреватель, то в цепочке потребителей его контур нужно сделать первым ("предвключенным").

0
Виталий121
Виталий121
Новичок

Регистрация: 04.12.2023

Прага

Сообщений: 16

04.12.2023 в 12:41:34

ВТБ!, если вопрос мне, то я тоже дилетант. Если я правильно понимаю суть вопроса, есть гидрострелки, Объединенные с коллекторами, либо сразу с выводами под контура, но тут вопрос, они в продаже с выходами максимум может 2 дюйма, а у меня трубы 76мм нормально будет, что из меньшего в больший диаметр выходить будет?

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.12.2023 в 12:43:34

Торанага написал: Никаких гидрострелок!

О как безапеляционно! Вы уверены, что верно утверждаете? Я вот уверен в обратном. Потому, что рассчитываю постоянно гидравлику и знаю почему, как и что все досконально.

Мог бы тоже написать: "Гидрострелка нужна в обязательном порядке!". :)

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.12.2023 в 12:49:46

Виталий121, что за котлы у вас такие, что у них двухдюймовые патрубки? Типа КЧМ что-ли?

Вас не волнует расход газа? 200 кубов будете тратить или 5000 кубов?