Виталий121 написал:
Переходим в 21 век потихоньку, тянем газ. 2 котла по 120 квт, расположенные в одном из 3 зданий, в здании гаража. Старую котельную обходим соединив подачу и обратку.
Для минимизацыи стоимости модэрнизацыи и быстроты по умолчанию лучшэ газовые котлы ставить в котельной с возможностью работы по отдельности газовых котлов и твёрдо топливного котла, так и совместной работы всех котлов. Как вариант поставить один газовый котёл, предусмотрев на всякий случай подключение второго газового котла, а твёрдо топливный котёл использовать дополнительно только в самые холода и для подстраховки газового котла.
Ещё как вариант, газовые котлы во всех зданиях с сохранностью работоспособности отдельно и совместно с твёрдо топливным котлом.
.
Виталий121 написал:
гидрострелка
Гидрострелку, дажэ для трех домов с тремя разно-топливными котлами и большым количеством вторичных контуров, советуют, проэктируют, ставят НЕ разбирающиеся дажэ в основном в гидравлике, теплотехнике или УМЫШЛЕННО например за "откат"!
ВСЕ у кого стоит гидрострелка, помимо выкинутых денег за НЕнужную гидрострелку, ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители и имеют хужэ надёжность системы отопления!
.
Виталий121 написал:
Утепление теплотрассы такое же как и раньше было) есть и ладно) "скорлупа" типа эпс, стенка где-то 40-50 мм.
Для улицы при -25°C наверно НУЖНО сантиметров 15, точней есть в нормативах.
.
Виталий121 написал:
Ну и конденсационные котлы уж больно дорогие