08.12.2023 в 10:20:38
franzferdinand, да чёрт его знает. Многие электрики скептически относятся к коммутации при помощи Wago. У меня Вагой соединяли провода в электрических коробках под стандартные розетки с выключателями, и то, некоторые электрики, с кем общался на эту тему после, крутили носом. Может быть просто косность мышления старых кадров, а может и реальные проблемы могут быть, не знаю. Мне кабель для электроплиты сваривали (он был заведён в квартиру всего на пару метров), у него всё же большая нагрузка. Посоветуйтесь ещё с кем-нибудь насчёт такого соединения.
08.12.2023 в 10:48:18
Дома лежит небольшой набор гильз разнокалиберных, клещи и термоусадка. Просто один раз купить и больше никогда не задавать вопросы насчет постоянных соединений. Аккуратное соединение даже коробки не требует.
08.12.2023 в 11:33:02
Zac написал: это был сарказм? Или правда?
а что с Wago не так?
И это пройдёт ...
08.12.2023 в 12:14:23
serj12 написал: а что с Wago не так?
serj12, как мне объяснял один электрик, в Ваго контакт осуществляется с помощью подпружиненных контактов. По его мнению, со временем пружина может ослабнуть и контакт станет хуже, вследствие чего начнётся нагрев и выгорание. Особенно это критично в цепях с высокой нагрузкой, таких, как для подключения электроплит. Он был сторонником скрутки + сварки всех соединений медных проводов. Электрик был немолодой и с большим опытом, но, как я уже писал выше, возможно, что имеет место излишний консерватизм. В любом случае, за что купил, за то и продаю.
08.12.2023 в 22:53:11
Zac написал: Электрик был немолодой
так и я не мальчонка, прости господи
Zac написал: возможно, что имеет место излишний консерватизм.
хорошо что он не видит что устанавливают в щиты в наше время не тута там везде
Zac написал: с помощью подпружиненных контактов.
Zac,если руки прямые - ничего с ними не будет никогда
И это пройдёт ...
09.12.2023 в 11:12:57
Скажите, а почему в описании к WAGO 221 указан допустимый размер проводников 0,5 … 6 mm2, а на корпусе клеммы - Cu 1.6/2/2.6? Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2. И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет?
09.12.2023 в 12:54:43
И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет?
Zac,
А другую боковину данной клеммы смотреть не будем ?)))
Вы ведь, взяли картинку из-из интернета, а там, к сожалению, тяжело найти все фото.
дело в том, что в разных стандартах испытания проводятся при разном напряжении отсюда и ток получается разный.
09.12.2023 в 17:46:39
Zac, ваго 221 есть типа 221-4ХХ и 221-6ХХ , где 4 и 6 - это сечение
09.12.2023 в 20:12:09
Понял где ошибся, спасибо! :o