08.12.2023 в 10:20:38

franzferdinand, да чёрт его знает. Многие электрики скептически относятся к коммутации при помощи Wago. У меня Вагой соединяли провода в электрических коробках под стандартные розетки с выключателями, и то, некоторые электрики, с кем общался на эту тему после, крутили носом. Может быть просто косность мышления старых кадров, а может и реальные проблемы могут быть, не знаю. Мне кабель для электроплиты сваривали (он был заведён в квартиру всего на пару метров), у него всё же большая нагрузка. Посоветуйтесь ещё с кем-нибудь насчёт такого соединения.

0
Аватар пользователя
Zac

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 79

08.12.2023 в 10:21:31

Radio написал:

Zac написал: а разве можно кабель для электроплиты сажать на Wago?

Конечно. Я всегда так делаю, в том числе и у себя. :yu:

Radio, это был сарказм? Или правда?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

08.12.2023 в 10:48:18

Дома лежит небольшой набор гильз разнокалиберных, клещи и термоусадка. Просто один раз купить и больше никогда не задавать вопросы насчет постоянных соединений. Аккуратное соединение даже коробки не требует.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

08.12.2023 в 11:33:02

Zac написал: это был сарказм? Или правда?

а что с Wago не так?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zac

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 79

08.12.2023 в 12:14:23

serj12 написал: а что с Wago не так?

serj12, как мне объяснял один электрик, в Ваго контакт осуществляется с помощью подпружиненных контактов. По его мнению, со временем пружина может ослабнуть и контакт станет хуже, вследствие чего начнётся нагрев и выгорание. Особенно это критично в цепях с высокой нагрузкой, таких, как для подключения электроплит. Он был сторонником скрутки + сварки всех соединений медных проводов. Электрик был немолодой и с большим опытом, но, как я уже писал выше, возможно, что имеет место излишний консерватизм. В любом случае, за что купил, за то и продаю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

08.12.2023 в 19:26:25

Zac написал: По его мнению, со временем пружина может ослабнуть

Пусть расскажет о своем мнении человечеству, предотвратит мировую катастрофу.

Zac написал: это был сарказм?

С чего вы взяли? Ни малейшего сарказма.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

08.12.2023 в 22:53:11

Zac написал: Электрик был немолодой

так и я не мальчонка, прости господи

Zac написал: возможно, что имеет место излишний консерватизм.

хорошо что он не видит что устанавливают в щиты в наше время не тута там везде

Zac написал: с помощью подпружиненных контактов.

Zac,если руки прямые - ничего с ними не будет никогда

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zac

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 79

09.12.2023 в 11:12:57

Скажите, а почему в описании к WAGO 221 указан допустимый размер проводников 0,5 … 6 mm2, а на корпусе клеммы - Cu 1.6/2/2.6? Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2. И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

09.12.2023 в 11:42:48

Zac написал: допустимый размер проводников 0,5 … 6 mm2

Сечение.

Zac написал: на корпусе клеммы - Cu 1.6/2/2.6

Диаметр. Там и значок соответствующий есть.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

09.12.2023 в 12:54:43

И максимальный ток - 30А, а в электроплите ведь 32А? Так можно его коммутировать этой Вагой или нет? Zac,
А другую боковину данной клеммы смотреть не будем ?))) Вы ведь, взяли картинку из-из интернета, а там, к сожалению, тяжело найти все фото.

дело в том, что в разных стандартах испытания проводятся при разном напряжении отсюда и ток получается разный.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

09.12.2023 в 15:25:44

Zac написал: Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2.

вам такое надоссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

09.12.2023 в 17:40:04

serj12 написал:

Zac написал: Сечение медного кабеля, питающего электроплиту, 6 mm2.

вам такое надоссылка

serj12, Отлично, там есть все картинки.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

09.12.2023 в 17:46:39

Zac, ваго 221 есть типа 221-4ХХ и 221-6ХХ , где 4 и 6 - это сечение

0
Аватар пользователя
Zac

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 79

09.12.2023 в 20:12:09

Понял где ошибся, спасибо! :o