10.12.2023 в 16:50:44
MADONNA написал: Да на схеме все понятно - а в чем вопрос?
MADONNA, сильно падает температура радиаторов периодически. Так как радиаторы в гараже, а помещение это не самое теплое - помещение не прогревается из-за этого и боюсь что могу разморозить систему. Тем более сейчас морозы под -30-35
10.12.2023 в 16:52:51
MADONNA написал: Да на схеме все понятно - а в чем вопрос?
MADONNA, Вопрос в том, что нужно сделать чтобы такого падения температуры радиаторов не было (температуру на котле выставил 70, при этом на стрелке (подача) более 58 не поднимается и при снижении температуры падает примерно до 35)
10.12.2023 в 16:59:27
Скорее всего причина в гидрострелке, через нее идет заброс подающей температуры в обратку, котел «думает» что все согрето - проскакивает нижний предел модуляции и выключается. Потом ждет параметр «время блокировки горелки» за это время успевает теплоноситель теплых полов остудить всю систему.
Да, это я.
10.12.2023 в 17:01:42
MADONNA написал: Скорее всего причина в гидрострелке, через нее идет заброс подающей температуры в обратку, котел «думает» что все согрето - проскакивает нижний предел модуляции и выключается. Потом ждет параметр «время блокировки горелки» за это время успевает теплоноситель теплых полов остудить всю систему.
MADONNA, почти понял Вас, а что с этим можно сделать? чтобы ситуацию выровнять?
10.12.2023 в 17:03:21
LIFE,
Вопрос в том, что нужно сделать чтобы такого падения температуры радиаторов не было
Начать с инструкции к котлу, посмотреть параметр блокировки горелки по умолчанию. Посмотреть на каких скоростях стоят насосы. На теплых полах трогать не стоит - а вот циркуляцию надо согласовать - до гидрострелки и после. Ну я бы с этого начала. Чудес не бывает - все работает нормально, просто настройки не соответствуют системе.
Да, это я.
10.12.2023 в 17:05:13
И какая температура на теплых полах стоит? Я бы поставила 30 для начала и регулировала. Если поставить сильно больше - то очень большой сброс с теплых полов идет, система переходит в автоколебательный процесс, интенсивный нагрев - отключение - чрезмерное охлаждение.
Да, это я.
10.12.2023 в 17:07:33
MADONNA написал: LIFE,
Вопрос в том, что нужно сделать чтобы такого падения температуры радиаторов не было
Начать с инструкции к котлу, посмотреть параметр блокировки горелки по умолчанию. Посмотреть на каких скоростях стоят насосы. На теплых полах трогать не стоит - а вот циркуляцию надо согласовать - до гидрострелки и после. Ну я бы с этого начала. Чудес не бывает - все работает нормально, просто настройки не соответствуют системе.
MADONNA, насосы стоят на 3-х скоростях.
По инструкции к котлу я понял - буду изучать. Только ввиду отсутствия знаний - не подскажете какие параметры необходимо искать и регулировать?
10.12.2023 в 17:17:22
LIFE,
параметры необходимо искать и регулировать?
Я посмотрела инструкцию на этот котел - «рабочие параметры «d» - но у меня на котле совсем другой интерфейс, боюсь, что не смогу помочь. В рабочих параметрах должно быть что-то типа того «время блокировки горелки», установлено наверное 3-5 минут, можно уменьшить - но это не полезно. Лучше сначала насосами добиться нормального съема тепла с котла. Возможно это будет непросто - надо поймать того кто придумал и поставил гидрострелку. Или попробовать ее обойти.
Тут наверное как -то иначе выполнено ?
Да, это я.
10.12.2023 в 17:21:11
MADONNA написал: LIFE,
параметры необходимо искать и регулировать?
Я посмотрела инструкцию на этот котел - «рабочие параметры «d» - но у меня на котле совсем другой интерфейс, боюсь, что не смогу помочь. В рабочих параметрах должно быть что-то типа того «время блокировки горелки», установлено наверное 3-5 минут, можно уменьшить - но это не полезно. Лучше сначала насосами добиться нормального съема тепла с котла. Возможно это будет непросто - надо поймать того кто придумал и поставил гидрострелку. Или попробовать ее обойти.
MADONNA, а что значит попробовать обойти гидрострелку? Какими способами это можно сделать?
10.12.2023 в 17:23:45
LIFE,
Какими способами это можно сделать?
Сначала желательно понять, зачем ее поставили. Мастера уже убили или бегает еще где-то?
И хорошо бы понять как отопление гаража устроено - может там однотрубка (например) Эскиз от руки - как выполнено?
Да, это я.