Аватар пользователя
skhalkov

Местный

Регистрация: 03.07.2020

Москва

Сообщений: 13

09.12.2023 в 12:07:28

Коллеги, помогите советом! Имеется каркасник на сваях. Топится электрокотлом. Проведены радиаторы и водяной теплый пол в контуре обрешетки над утеплением пола. Цоколь не зашивал, но собирался зашить ОСБ с продухами. С серьезными морозами под домом появляются сосульки, стекают по обрешетке чернового пола. Особенно большие сосульки в местах разводки трасс теплого пола. Утеплитель снизу зашит ветровлагозащитой, в некоторых местах она зеледенела изнутри.

Что делать? Где просчитался? Зашивать ОСБ с продухами? Закрывать продухи на зиму вообще?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.01.2024 в 01:17:19

skhalkov написал:

Коллеги, помогите советом! Имеется каркасник на сваях. Топится электрокотлом. Проведены радиаторы и водяной теплый пол в контуре обрешетки над утеплением пола. Цоколь не зашивал, но собирался зашить ОСБ с продухами. С серьезными морозами под домом появляются сосульки, стекают по обрешетке чернового пола. Особенно большие сосульки в местах разводки трасс теплого пола. Утеплитель снизу зашит ветровлагозащитой, в некоторых местах она зеледенела изнутри.

Что делать? Где просчитался? Зашивать ОСБ с продухами? Закрывать продухи на зиму вообще?

skhalkov, Не работает пароизоляция и возможно недостаточное утепление. Нужно точно знать какой у вас пирог пола в этом месте и исправлять ошибки пока не поздно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

08.01.2024 в 11:18:22

skhalkov, ошибки в пароизоляции. Опишите подробно пирог стен и пола. Судя по написанному, когда будет оттепель из утеплителя польется вода ведрами.