20.12.2023 в 20:36:02
Здравствуйте! Впервые столкнулся с 3 фазами в 1 комн.квартире. Ограничение от застройщика 12 кВт Изучал тему долго.
По техническим причинам планируется 2 щитка на 12 и 24 модуля, а не один 36.
Из этажного щита в квартиру входит 3 фазы 4мм2
Сразу вопросы:
Начинку планирую: ВДТ и АВДТ Dekraft АВ Dekraft и System system-шнайдер" в 2 раза дороже Dekraft.
Буду рад вашим советам! :)
С уважением Вадим
20.12.2023 в 20:41:51
20.12.2023 в 21:08:56
Здравствуйте.
Индеец написал: можно ли провода фаз в РН-263Т сразу отвести для отдельный ВДТ 4P? Без кросс модулей?
Да, можно.
Индеец написал: макс.мощность на проточный водогрей 3ф из практики?
6-9 кВт. В силу небольшой мощности на кажду фазу, я бы задумался о накопительном, но решать Вам разумеется.
Индеец написал: макс.мощность на индукц.варочную панель 3ф из практики?
4600 кВт за глаза. Номинал ВДТ Вам достаточно на 25А, а не 40А. ВДТ 16А 10мА бессмысленнен.
Индеец написал: ВДТ и АВДТ Dekraft АВ Dekraft и System system-шнайдер" в 2 раза дороже Dekraft.
Можно и другие бренды рассмотреть, например, Chint или IEK.
Индеец написал: По техническим причинам планируется 2 щитка на 12 и 24 модуля, а не один 36.
Какие технические причины, позвольте полюбопытствовать?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2023 в 21:28:33
MaSeVi написал: Здравствуйте.
Индеец написал: можно ли провода фаз в РН-263Т сразу отвести для отдельный ВДТ 4P? Без кросс модулей?
Да, можно.
Индеец написал: макс.мощность на проточный водогрей 3ф из практики?
6-9 кВт. В силу небольшой мощности на кажду фазу, я бы задумался о накопительном, но решать Вам разумеется.
Индеец написал: макс.мощность на индукц.варочную панель 3ф из практики?
4600 кВт за глаза. Номинал ВДТ Вам достаточно на 25А, а не 40А. ВДТ 16А 10мА бессмысленнен.
Индеец написал: ВДТ и АВДТ Dekraft АВ Dekraft и System system-шнайдер" в 2 раза дороже Dekraft.
Можно и другие бренды рассмотреть, например, Chint или IEK.
Индеец написал: По техническим причинам планируется 2 щитка на 12 и 24 модуля, а не один 36.
Какие технические причины, позвольте полюбопытствовать?
MaSeVi,
Спасибо за быстрые ответы.
Цена на ВДТ 3P 40А - сейчас дешевле чем 32 и 25.
ВДТ больше - не меньше.
ВТД на 10мА в мокрые зоны ранее сам не делал. Всё на 30мА. Не делать и сейчас? Квартиру для дочери делаю.
Ранее делал и Шнайдер и ABB и IEK. Решил так. Цены везде одинаковые вообщем. Но в одном известном в Мск магазине, немного дешевле (ранее там брал). Не знаю, можно ли на форуме сейчас писать наименование мага.
Щит на 24 просто уже есть. И место под него в стене готово. Щит на 12 планирую сделать в стене ванной. Провода в стяжке уже залил.
Думал про установку УЗИС. Решил не ставить.
20.12.2023 в 21:37:39
Индеец написал: Цена на ВДТ 3P 40А - сейчас дешевле чем 32 и 25.
Хммм, потрясающе. Ну тогда поддержу.
Индеец написал: Не делать и сейчас?
Неа. Вам на на однофазные нагрузки достаточно 3-х УЗО 40А/30мА. На сплит С16, а не в/нагреватель - в зависимости на каком конкретно остановитесь, но об этом уже написал выше.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2023 в 21:47:29
Убрал ВДТ на 10мА На сплит можно 1 АВ на внутр. блок, а через него на внешний? Или два АВ поставить?
С проточным нагревателем пока не определился. Для накопительного места нет. СУ совмещенный. Совсем небольшой.
20.12.2023 в 21:53:18
Провода уже проложил в стяжке. Сделал с запасом. Практически на каждый автомат будет идти одинаковая пара проводов ( пара по 1.5 или пара 2.5 ). Что бы можно было потом изменить нагрузку по фазам в случае чего. Без кросс-модулей. Для 3-фазных проложил с запасом 5х4мм2.
20.12.2023 в 22:00:09
Индеец написал: Для 3-фазных проложил с запасом 5х4мм2.
Многовато, конечно, но что поделать.
Индеец написал: На сплит можно 1 АВ на внутр. блок, а через него на внешний?
На внутренний, дальше потом кабель "пилится" на два внешних блока. У Вас сейчас, исключая 3-х фазные нагрузки, получается 9 автоматов. Вот их логично распределить по 3 АВ на каждое УЗО 2Р. И не ставьте под одно УЗО группы одного помещения, как, например, на кухне.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2023 в 22:22:06
MaSeVi написал:
Индеец написал: Для 3-фазных проложил с запасом 5х4мм2.
Многовато, конечно, но что поделать.
Индеец написал: На сплит можно 1 АВ на внутр. блок, а через него на внешний?
На внутренний, дальше потом кабель "пилится" на два внешних блока. У Вас сейчас, исключая 3-х фазные нагрузки, получается 9 автоматов. Вот их логично распределить по 3 АВ на каждое УЗО 2Р. И не ставьте под одно УЗО группы одного помещения, как, например, на кухне.
MaSeVi, С разделением нагрузки по АВ схема примерная. Нагрузку еще не считал точно. Сейчас на кухню идут 4 пары 3х2.5 и в комнату 3 пары 2.5. Как раз что бы можно было перекинуть провода между АВ и ВДТ. Для этого и РН 263Т планирую ставить. Анализировать нагрузку.
20.12.2023 в 22:45:33
Индеец написал: С разделением нагрузки по АВ схема примерная.
Я не сколько про нагрузку, сколько по логике и удобства эксплуатации.
Индеец написал: Сейчас на кухню идут 4 пары 3х2.5 и в комнату 3 пары 2.5.
Ну вот и можно распределить их под разные УЗО. И возьмите РН-240t, несколько дешевле, при том же функционале его Вам хватит за глаза.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2023 в 23:13:56
MaSeVi написал:
Индеец написал: С разделением нагрузки по АВ схема примерная.
Я не сколько про нагрузку, сколько по логике и удобства эксплуатации.
Индеец написал: Сейчас на кухню идут 4 пары 3х2.5 и в комнату 3 пары 2.5.
Ну вот и можно распределить их под разные УЗО. И возьмите РН-240t, несколько дешевле, при том же функционале его Вам хватит за глаза.
MaSeVi,
РН-240Т до 9кВт 40А. Т.к. у меня самый мощный АВ 1Р только на 16А, то пожалуй по вашему совету можно 240Т, вместо 263T :) Спасибо! Сейчас магазин еще немного снизил цены на АВ от систем. Считаю цены.
20.12.2023 в 23:29:35
По ценам сегодня выходит:
Цена за 1шт кол-во Цена
3425600240т Реле напряжения РН-240Т 40А с термозащитой, ограничение тока
2857.00 3 8571.00
14264DEK DEKraft ВДТ 2P 40А 30мА тип A 6кА УЗО-03
2406.00 3 7218.00
C9F14116 АВ Systeme Electric City9 set ав b 16а 1p 4.5ka 230В
390.00 5 1950.00
C9F14110 АВ Systeme Electric City9 set ав b 10а 1p 4.5ka 230В
398.82 3 1196.46
14235DEK DEKraft ВДТ 4P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03
1944.00 1 1944.00
11078DEK DEKraft 3Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
646.00 1 646.00
C9F34116 AB Systeme Electric City9 Set С 16А 1P 4.5kA 230В
297.84 1 297.84
11078DEK DEKraft AB 3Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
679.80 1 679.80
ИТОГО 22503.10
20.12.2023 в 23:32:34
Индеец написал: По ценам сегодня выходит: Цена за 1шт кол-во Цена 3425600240т Реле напряжения РН-240Т 40А с термозащитой, ограничение тока
2857.00 3 8571.00 14264DEK DEKraft ВДТ 2P 40А 30мА тип A 6кА УЗО-03
2406.00 3 7218.00 C9F14116 АВ Systeme Electric City9 set ав b 16а 1p 4.5ka 230В
390.00 5 1950.00 C9F14110 АВ Systeme Electric City9 set ав b 10а 1p 4.5ka 230В
398.82 3 1196.46 14235DEK DEKraft ВДТ 4P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03
1944.00 1 1944.00 11078DEK DEKraft 3Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
646.00 1 646.00 C9F34116 AB Systeme Electric City9 Set С 16А 1P 4.5kA 230В
297.84 1 297.84 11078DEK DEKraft AB 3Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
679.80 1 679.80 ИТОГО 22503.10
Индеец, Ну и прекрасно)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2023 в 23:42:15
MaSeVi,
Цены на щиты: ( 24 есть, докупить надо на 12 ). щит на 12 EZ9E112S2FRU Systeme Electric EASY 9 Корпус встраиваемый с прозрачной дверью 1ряд/12мод, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы 998.58 щит на 24 EZ9E212S2FRU Systeme Electric EASY 9 Корпус встраиваемый с прозрачной дверью 2ряд/24мод, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы 2024.70 щит на 36 EZ9E312S2FRU Systeme Electric EASY 9 Корпус встраиваемый с прозрачной дверью 3ряд/36мод, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы 2876.40
Вы УЗИС часто используете в квартирах? Посмотрел на ютубе тесты. В некоторых странах уже обязательны к установке в домах. Конечно 3 по 5000р на каждую фазу по сравнению с пожаром мелочь. На практике часто сейчас ставят?
20.12.2023 в 23:47:54
Индеец, Дом наверняка новый (пусть и относительно), считаю что никаких УЗИП не надо. Это не частный же дом
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу