MaSeVi написал:
Здравствуйте.
Индеец написал:
можно ли провода фаз в РН-263Т сразу отвести для отдельный ВДТ 4P? Без кросс модулей?
Да, можно.
Индеец написал:
макс.мощность на проточный водогрей 3ф из практики?
6-9 кВт. В силу небольшой мощности на кажду фазу, я бы задумался о накопительном, но решать Вам разумеется.
Индеец написал:
макс.мощность на индукц.варочную панель 3ф из практики?
4600 кВт за глаза.
Номинал ВДТ Вам достаточно на 25А, а не 40А. ВДТ 16А 10мА бессмысленнен.
Индеец написал:
ВДТ и АВДТ Dekraft
АВ Dekraft и System
system-шнайдер" в 2 раза дороже Dekraft.
Можно и другие бренды рассмотреть, например, Chint или IEK.
Индеец написал:
По техническим причинам планируется 2 щитка на 12 и 24 модуля, а не один 36.
Какие технические причины, позвольте полюбопытствовать?
MaSeVi,
Спасибо за быстрые ответы.
Цена на ВДТ 3P 40А - сейчас дешевле чем 32 и 25.
ВДТ больше - не меньше.
ВТД на 10мА в мокрые зоны ранее сам не делал. Всё на 30мА. Не делать и сейчас? Квартиру для дочери делаю.
Ранее делал и Шнайдер и ABB и IEK.
Решил так. Цены везде одинаковые вообщем. Но в одном известном в Мск магазине, немного дешевле (ранее там брал). Не знаю, можно ли на форуме сейчас писать наименование мага.
Щит на 24 просто уже есть. И место под него в стене готово.
Щит на 12 планирую сделать в стене ванной. Провода в стяжке уже залил.
Думал про установку УЗИС. Решил не ставить.