Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 13:19:49

Индеец,

Провода 4мм2 проложил.

Усё пропало! На картинке написано 6мм !!

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 13:35:16

Индеец написал: На картинке указывают на 10кВт надо 25А А на 12кВт уже 32А

Ну, почти правы, это для двухфазного подключения.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 13:40:00

На сайте Термекса нашел инфу. Для 10Квт 3ф как раз 20А и 4мм2. На 10кВт только одна модель у них. Как раз то, что надо. Отзывы почитать надо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 13:56:37

Индеец написал: На сайте Термекса нашел инфу. Для 10Квт 3ф как раз 20А и 4мм2. На 10кВт только одна модель у них. Как раз то, что надо. Отзывы почитать надо.

Индеец, Перестраховщики они))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 13:58:51

Индеец, Интересно модели до 10квт по сути используют две фазы. А 15 квт трехфазная - но без нуля, треугольник. Надо же, Термекс проявил лояльность и «разрешил» 4мм2, при токовых нагрузках ближе к 1,5мм Ну хорошо что не 6мм2, как на предкартинке.

Если я правильно помню закон Георга нашего Ома - то 10квт на фазе это 45А, ну типа того. Для двух фаз - 2х22А а для трех-фазного треугольника всего 16А

Или я неправа? (Это вопрос не к Индейцу)

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 14:18:47

дозвонился до фирм.магазина Термекс. Увы, модели до 10кВт все...2 фазы. Только от 15 3ф. К тому же серия топфлоу критична к напору воды. Буду искать 3фазные , если они вообще существуют в продаже.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 14:22:57

Индеец написал: дозвонился до фирм.магазина Термекс. Увы, модели до 10кВт все...2 фазы. Только от 15 3ф. К тому же серия топфлоу критична к напору воды. Буду искать 3фазные , если они вообще существуют в продаже.

Индеец, Ну, две фазы, что в этом страшного?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 14:45:16

MaSeVi,

Ну, две фазы, что в этом страшного?

Нагрузка по двум фазам получится превышающей выделенную не суммарную, а пофазовую мощность. У него не 12 квт. А три по 4квт. Если на две фазы повесить 2х5 - то автомат может выбьет-может нет, но больше уже ничего запитать от них не получится (в этот момент). А не раздумывал-ли Индеец о покупке 3-хфазного трансформатора.. нет, наверное нет. А вот о подключении звездой 15квт обогревателя ему сейчас местные специалисты должны подсказать (что бы как раз получить 10 квт) Меня все равно слушать никто не станет ((( Хотя смотри-ка, уже обнаружилось и 2 фазы и чудеса с сечением подводящего кабеля и номиналы автоматов )))) С трудом истина но пробивает себе дорогу .

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Индеец

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 192

21.12.2023 в 15:12:11

Напомню: На этаже стоит: Выключатель-разъединитель 400 В~ - 32 А и АВДТ 4P 20А (C) 6кА

220 x 20 x 3 = 13.2 кВт

Фактически я могу 13.2 - согласно ограничению АВДТ. Верно?

Электролюксы проточные тоже 2фазы.

Если не нет 3фазных, тогда получается надо 8 кВт брать на 2 ф.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 15:17:55

Индеец, Надо брать накопительный. Без вариантов. 30-50 литров на двоих хватит. Проблема в том, что сейчас ты просто не понимаешь, что 10 квт это недостаточно, очень жиденькая струйка. Маленький накопитель - это полноценный напор горячей воды (но ненадолго) Проточники нужны на производстве, где залповые расходы большие или непрерывный разбор. В квартире полтора жильца два раза в сутки душ принять.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.12.2023 в 15:20:05

Индеец написал: Напомню: На этаже стоит: Выключатель-разъединитель 400 В~ - 32 А и АВДТ 4P 20А (C) 6кА

220 x 20 x 3 = 13.2 кВт

Фактически я могу 13.2 - согласно ограничению АВДТ. Верно?

Электролюксы проточные тоже 2фазы.

Если не нет 3фазных, тогда получается надо 8 кВт брать на 2 ф.

Индеец, Ввод даже больше, у нас уже 230В как несколько лет. В общем и целом выбирать только Вам, правильно оно там будет или нет, это уже вторично)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2023 в 15:43:44

MADONNA Если я правильно помню закон Георга нашего Ома - то 10квт на фазе это 45А, ну типа того. Для двух фаз - 2х22А а для трех-фазного треугольника всего 16А Или я неправа?

Конечно, неправы. При 15кВт и линейном напряжении 380В в 3-фазном треугольнике ток в линейном проводнике будет примерно 22.8А. Тебование сечения 4мм2 совершенно обосновано. Это что, тест на знание ТОЭ? ;)

MADONNA У него не 12 квт. А три по 4квт. Если на две фазы повесить 2х5 - то автомат может выбьет-может нет

При 5кВт на фазу АВ 20А отключится бог знает когда. Во всяком случае, 1 час гарантирован. Если в этих фазах не период использования проточника больше ничего не включать, помыться вполне успеют.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4299

21.12.2023 в 16:02:47

СтранникXXI,

Если в этих фазах не период использования проточника больше ничего не включать, помыться вполне успеют.

В темноте )))

При 15кВт и линейном напряжении 380В в 3-фазном треугольнике ток в линейном проводнике будет примерно 22.8А.

Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду. Немного выше я привела таблицу, что бы не фантазировать.

Это что, тест на знание ТОЭ?

Ну знание, или незнание, пока непонятно.

Тебование сечения 4мм2 совершенно обосновано.

Прям так и совершенно )))) Вот другие таблички - их конечно составляли люди далекие от ТОЭ))))

0

Да, это я.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.12.2023 в 16:13:31

Индеец написал: Напомню: На этаже стоит: Выключатель-разъединитель 400 В~ - 32 А и АВДТ 4P 20А (C) 6кА

220 x 20 x 3 = 13.2 кВт

Фактически я могу 13.2 - согласно ограничению АВДТ. Верно?

Электролюксы проточные тоже 2фазы.

Если не нет 3фазных, тогда получается надо 8 кВт брать на 2 ф.

Индеец, 21,7391304 А. 20А х 1,14 = 22,8А . В ваш вводной АВДТ спокойно помещается проточник на 2 фазы - 10 квт!!! + немного лампочек. а на третьей фазе в это время можно поставить чайник и даже приготовить обед.))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.12.2023 в 16:18:31

MADONNA написал: СтранникXXI,

Если в этих фазах не период использования проточника больше ничего не включать, помыться вполне успеют.

В темноте )))

При 15кВт и линейном напряжении 380В в 3-фазном треугольнике ток в линейном проводнике будет примерно 22.8А.

Скорее всего ты путаешь треугольник и звезду. Немного выше я привела таблицу, что бы не фантазировать.

Это что, тест на знание ТОЭ?

Ну знание, или незнание, пока непонятно.

Тебование сечения 4мм2 совершенно обосновано.

Прям так и совершенно )))) Вот другие таблички - их конечно составляли люди далекие от ТОЭ))))

MADONNA, Может, хватит людям тыкать? Мы с вами вместе водку не пили. И вряд ли соберёмся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу