geradskj3ids написал: Седьмой этаж. Выше нас только крыша

Ваша задача определить направление подачи в каждой батарее. Перекрываете оба крана. Ждёте, пока батарея остынет. Открываете оба крана и сразу кладёте руки на оба отвода возле крана. Какой станет холодным - тот и обратка.

Проверить все три батареи, а не только проблемную.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

22.12.2023 в 19:39:36

geradskj3ids написал: Заменили радиаторы в квартире на биметаллические.

До замены были чугунные батареи без байпаса или конвекторы в виде гнутой трубы с оребрением?

Система абсолютно точно однотрубная? Были в гостях у кого-либо из соседей не на последнем этаже?

0

Следование моим советам вредит кошельку

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.12.2023 в 19:43:41

geradskj3ids написал: Проблемный радиатор

Контруклон. Радиатор нужно поднять на пару сантиметров.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

22.12.2023 в 19:46:03

geradskj3ids

Про способ определения направления подачи я ошибся, он для двухтрубной. По картинке выходит, что почти наверняка труба подачи левая.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.12.2023 в 19:47:46

Этот радиатор полностью прогрет. Подача снизу + распределитель протока.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

22.12.2023 в 19:54:42

АлекСАН_dr написал: Этот радиатор полностью прогрет. Подача снизу

Здесь "правильный" короткий байпас.

А у ТС "неправильный" для нижней подачи на всю высоту ОП.

P.S. Кстати, термоголовка получилась над трубами, работает не вполне корректно, нужны поправки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.12.2023 в 20:11:03

ВТБ! написал: P.S. Кстати, термоголовка получилась над трубами, работает не вполне корректно, нужны поправки.

В теории неправильно. Установлена на выходе ОП, кстати. Как работает и выглядит, меня устраивает вполне. Можно было бы поставить выше- сразу после угольника, но добавилась бы муфта.

0
geradskj3ids
geradskj3ids
Новичок

Регистрация: 21.12.2023

Челябинск

Сообщений: 31

22.12.2023 в 21:23:07

или конвекторы в виде гнутой трубы с оребрением?

ВТБ!, вот такие были.

0
geradskj3ids
geradskj3ids
Новичок

Регистрация: 21.12.2023

Челябинск

Сообщений: 31

22.12.2023 в 21:24:46

ВТБ! написал: Система абсолютно точно однотрубная? Были в гостях у кого-либо из соседей не на последнем этаже?

В гостях не был. Я не спец, но думаю, что однотрубная.

0
geradskj3ids
geradskj3ids
Новичок

Регистрация: 21.12.2023

Челябинск

Сообщений: 31

22.12.2023 в 21:25:55

АлекСАН_dr написал:

geradskj3ids написал: Проблемный радиатор

Контруклон. Радиатор нужно поднять на пару сантиметров.

АлекСАН_dr, и все? Так просто?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

22.12.2023 в 21:29:03

geradskj3ids написал: такие были

Для них абсолютно без разницы, с какой стороны подача. "Классические" чугунные батареи частично прощают ошибки подключения.

geradskj3ids написал: Делал все слесарь жековский

Он привык к этим конвекторам с оребрением: ни одна мысля про направление подачи не шевельнулась.