29.12.2023 в 20:30:02
Там ещё и шестерни в редукторе пластиковые. ВикторДуб, Для тока не имеет никакого значения. И как вижу для вас нет, понятия сложносочетанная травма, когда и 12 вольт убивает.
29.12.2023 в 20:31:35
BV написал: в этом веке как правило встречается уже модифицированная версия черненьких с эм расцепителем. А тех, раритетных - сильно поискать придется
Мир тесен... Вышел в коридор, находясь сейчас в 9-ти этажке одного не маленького города в Поволжье, на меня смотрит из щита АЕ 1031-2УХЛ4, цифра 2 в маркировке оного шепчет, что электромагнитного расцепителя там нет... Покажу хозяину эту тему :)
29.12.2023 в 20:33:21
MaSeVi написал: BV, И охота Вам тратить своё время. Всё и так понятно.
MaSeVi, В понедельник я был на трех объектах и провел 2 консультации. И далее в тот же понедельник и по четверг часов по 12 в день собирал нагрузки по кривому ЭОМ трехэтажного СПА в 3000м2 начиная с панелей ВРУ, для того чтобы понять влезет в 500 кВт или нет.
Этот ЭОМ был уже изменением другого проекта... Кривой на 70% минимум. Кривость в том, что коэффициенты спроса при пересчете Ру в Рр были больше единицы - например, 1.3 То есть чайник 2 кВт принимался с расчетной мощностью как 3 кВт. Сбор мощности по строке на вводе щитов ни разу не был суммой расчетных мощностей линий в щите, а был написан с потолка.
Кроме того, этот кривой на 70% проект, еще изменили на 70% при фактической реализации электромонтажники методом "куда бы воткнуть то, что в этом проекте не было".
Проектом было обвешано половину стены, и исчерчено карандашом и маркерами, чтобы понять что откуда берется.
Я устал как черт и сейчас я расслабляюсь занимаясь всякой хренью)
29.12.2023 в 20:38:24
BV написал: коэффициенты спроса при пересчете Ру в Рр были больше единицы
Это как вообще? Бред какой-то.
BV написал: Я устал как черт и сейчас я расслабляюсь занимаясь всякой хренью)
Я бы на подобном объекте и повесился же. На кой оно надо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.12.2023 в 20:41:50
MaSeVi, но нагрузки мы с парнями собрали, и более менее нормально. У ГИПа был вопрос "бахнет" или нет... ;) Энергетику тоже было интересно... Ну просто проверил себя на "слабо" или нет)
29.12.2023 в 20:48:16
Это как вообще? Бред какой-то.
Могу прислать на предмет поржать.
Да, еще была приписка: "Установленная мощность щита учитывалась по сечению подходящего кабеля к щиту"..... так как данных по оборудованию на момент проекта просто не было)
29.12.2023 в 21:38:05
BV,
В понедельник я был на трех объектах и провел 2 консультации. И далее в тот же понедельник и по четверг часов по 12 в день собирал нагрузки по кривому ЭОМ трехэтажного СПА в 3000м2 начиная с ..
Потрясающая история от человека, пользующегося уличным сортиром на своей даче.
Да, это я.
29.12.2023 в 21:45:56
MADONNA, да, все верно, и что? :)
29.12.2023 в 21:58:19
BV Кривость в том, что коэффициенты спроса при пересчете Ру в Рр были больше единицы - например, 1.3
Отож как оно... Нормально, чё...
BV Да, еще была приписка: "Установленная мощность щита учитывалась по сечению подходящего кабеля к щиту"..... так как данных по оборудованию на момент проекта просто не было)
Тоже неплохо.
29.12.2023 в 22:00:09
BV написал: да, все верно, и что?
Не обращайте внимания на человека, страдающего биполярным расстройством, видимо с рождения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу