Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

31.12.2023 в 11:17:40

Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

31.12.2023 в 11:21:26

Damnrider написал: лучше поставить диф на 10ма

Чем лучше?

Напоминаю, что у ТС новый дом, а значит, с пятипроводными стояками и с обязательной ДСУП в сан.узлах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

31.12.2023 в 11:23:35

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, чтобы почаще ложно срабатывало? :D

0
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
Новичок

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

31.12.2023 в 12:24:08

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, Стиралка и сушилка будет стоять в прихожей, и кабель к ним 2,5 мм.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

31.12.2023 в 12:30:05

Pam_Dmitry написал:

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, Стиралка и сушилка будет стоять в прихожей, и кабель к ним 2,5 мм.

Pam_Dmitry, тем более если на линии 2 таких прибора 10ма может срабатывать от просто так или от любого чиха

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

31.12.2023 в 12:53:21

ВТБ! написал: Чем лучше?

Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.

Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

31.12.2023 в 13:40:10

MaSeVi написал: мощность была хотя бы разумно выбрана

Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

31.12.2023 в 13:45:18

ВТБ! написал: Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.

Там была встраиваемая на 2 конфорки, сценарий предполагался один, быстро что-то вроде яичницы сделать, т.к. квартира - вариант перекантоваться пару-тройку дней.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

31.12.2023 в 13:49:07

MaSeVi написал: Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

Не соглашусь: для двухпроводки разумно, на мой взгляд. Для ручного электроинструмента в гараже/на даче (словом, на земле) - тоже можно привести доводы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

31.12.2023 в 14:05:02

ВТБ! написал:

MaSeVi написал: Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

Не соглашусь: для двухпроводки разумно, на мой взгляд. Для ручного электроинструмента в гараже/на даче (словом, на земле) - тоже можно привести доводы.

ВТБ!, эти 10 можно вешать на отд прибор, или макс на линию быт розеток в которые особо ничего не включается - типа детской. Двух проводка - на уличную розетку в сад - возможно да

0
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
Новичок

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

31.12.2023 в 14:15:32

MaSeVi написал:

ВТБ! написал: Чем лучше?

Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.

ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.

Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).

MaSeVi, Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.