Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем дело
Особо в этом не разбираюсь так что описал как смог, Фото в данный момент сделать не могу, так что нарисовал на телефоне)

Правый радиатор установлен этим летом, до этого в этом же месте когда то он уже был, но его почему то убрали прошлые хозяева квартиры. 5-этажный дом, 5 этаж, два радиатора, красным нарисовал американки. Левый полностью прогрет, греет отлично, подача и обратка горячие, но его не хватает, дома температура опускается до 18 градусов. Правый - нагрет только сверху, Подача кипяток, но у радиатора первые секции сверху горячие, остальные теплые, низ весь холодный, обратка холодная. Спускал воздух через кран Маевского, идет просто теплая вода, без воздуха. Если долго пропускать, немного нагревается середина, перекрываю - через 10-15 минут все становится как раньше. Дальше пробовал сливать батарею, перекрывал американки, отдельно включал обратку и подачу при выкрученной заглушке, напор хороший и там и там, обратка нагревается, грязи нет, вода чистая. Радиатор при сливе прогревается полностью. Сливал и через верх и через низ. После того как закручиваю заглушку набираю снова, спускаю воздух, так же 10-15 минут и радиатор в нижний части становится холодный, обратка так же становится холодной. Набирал по разному и через подачу и через обратку. Не понимаю что происходит.