Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

16.01.2024 в 16:03:35

#7217669

krserv,

у него срок эксплуатации по данным из Интернета всего 15 лет,

Во-первых, никто тут не собирается жить вечно. Во-вторых, а что будет с проводом, спрятанным в стене - ни солнце на него не светит, ни температура +60-30, ни агрессивные газы. В Интернете очень много написано глупостей. Но вот я как-то разбирала хлам на бабушкиной (!) даче. И там какой-то электропибор, провод 50-х годов прошлого века, даже слегка потрескался и пожелтел. И ничего, работает.

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2008

16.01.2024 в 16:41:27

#7217673

Правила это хорошо, но не надо фанатизма. Много у вас проводов 10 летней давности на приборах в труху рассыпалось? Если вы не будете доживать в этой квартире последние дни на последние деньги, то ремонт ваш проживёт самый максимум лет 20. А так 10.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

16.01.2024 в 17:04:38

#7217681

Dmitry47 написал: А так 10.

не знаю, у меня еще одна квартира сейчас в состоянии ремонта после пожилого родственника, дом 1967г. ввода в строй. Проводка алюминиевая, не менялась до сегодняшнего дня, все еще работает и сплит есть, мультиварка, обогреватели и холодильники и стиралка и т.д. При этом ввод в квартиру одним двухжильным кабелем, даже разделения на свет и розетки нет, от одного автомата в ВРЩ на лестничной площадке.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

16.01.2024 в 17:10:27

#7217684

MADONNA написал: В Интернете очень много написано глупостей.

я имею ввиду официальную информацию на сайте производителя.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

16.01.2024 в 17:19:39

#7217685

MADONNA написал: Во-вторых, а что будет с проводом, спрятанным в стене

а что делается с китайскими банковскими резинками из искусственного каучука, при их использовании? Я из-за этого применяю теперь резинки только из натурального каучука, надоело остатки резинок отдирать от вещей. Кабель, конечно, будет находиться в других условиях эксплуатации, там я полагаю, будет безвоздушное пространство, в слое штукатурки, но раз производитель на один кабель с более толстой внешней оболочкой - 1.5 мм, по сравнению с другим 1.2мм дает срок эксплуатации в два раза больше, то лучше установить его, хотя, конечно, гибкость кабеля это удобство при монтаже. Заказал коробку распределительную Byletrica KM-227 c клеммами, чем мне она нравится, два винта в клеммнике на параллельное соединение 4 проводов. Скоммутирую в ней ВВГ-1.5

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

16.01.2024 в 19:35:59

#7217702

krserv,

я имею ввиду официальную информацию на сайте производителя.

Там в конце не стояла подпись «Господь Бог», или врио?

Если нет, то возникает вопрос - а что произойдет с кабелем по прошествии 15 лет и одного дня? И какие условия должны быть созданы для кабеля-провода, при которых вот «это» должно с ним случиться?

И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет».

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

16.01.2024 в 19:56:49

#7217705

krserv написал:

BV написал: Главное пожар не устроить)

Вот это самое главное, во всем этом. Купил кабель КВВГ 2х0.75 - правда у него срок эксплуатации по данным из Интернета всего 15 лет, а мне ЭТМ говорила о 30 годах. Пойду забирать, уточню у них подробнее, если окажется, что действительно хуже по срокам чем ВВГ, то подключу ВВГ 1.5, как писал ранее.

krserv, ВВГ 1.5 и не менее положено правилами делать в квартирах. Точка. Вы выдумываете себе геморрой на два дня обсуждений, походов в магазин за ОДНИМ МЕТРОМ КАБЕЛЯ, вместо того, чтобы просто уложить то, что есть и ехать дальше :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

16.01.2024 в 21:29:34

#7217728

BV написал: ВВГ 1.5 и не менее положено правилами делать в квартирах.

но это для стационарной проводки, отдельный потребитель, например тот же принтер, компьютер и т.д, вставляемый шнур в розетку не подключается же 1.5 мм. кв кабелем, а имеет сетевой провод, в соответствие со своей потребляемой мощностью, или паяльник на 60 вт, у него провод ШВВП 0.5 мм кв. В моем случае 50 см штробы, остальная длина в щитке и в блоке для подключения из этого метра кабеля и автоматический выключатель на 1А это же не стационарная проводка в стене это своего рода индивидуальный прибор потребления энергии с утопленным в стену кабелем питания.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

16.01.2024 в 21:48:54

#7217736

В таком случае надо заказать 10 разных кабелей по метру и спросить у продавца их сроки службы, потом примерить, какой лучше подходит. Если никакой - заказать еще 10

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

16.01.2024 в 21:50:22

#7217738

krserv, Так же в качестве довода можно было бы использовать пример удлинителя типа такого:

Если в помещении допускается использование такого (при возможном контакте с горючими предметами интерьера) - то абсолютно непонятна логика запрета располагать такой кабель с негорючесй стене, где он даже при всем желании не может ничего поджечь. Я не призываю никого менять ПУЭ - просто разум должен всегда быть на первом месте, а не ПУЭ

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

16.01.2024 в 22:17:33

#7217747

MADONNA, у него такой удлинитель сложно применять)

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

16.01.2024 в 22:50:11

#7217753

Вопрос не в сложности, а в регламенте. Удлиннитель вполне сертифицирован (даже без земли) - производитель (на которых сослался наш друг) пишет на упаковке, что 1200 ватт этот удлиннитель может удлиннять. 10А наверное кратковременный ток (иначе 10х220=2.2 квт) Наверное, мелким почерком написано, что надо размотать - а может и не написано. Итак, чему верить - разуму или

официальную информацию на сайте производителя.

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

16.01.2024 в 22:54:19

#7217755

MADONNA, я про 20 метров)

А если верить разуму - то такое покупать не надо, разве что для елочной гирлянды)

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 09:54:24

#7217799

BV,

разве что для елочной гирлянды)

Но БП роутера имеет мощность примерно равную елочной гирлянде! И роутер в шкафу не могут опрокинуть дети или домашние животные, так же на роутер в шкафу не попадет вода, это про третий провод)) Я уже писала и пожалуй буду повторять это почаще - для слаботочных потребителей НЕ НАДО (без необходимости) использовать 4, 2.5, 1.5 квадрата (последнее допускается если нет другого кабеля под рукой) Но крайне важно использовать защиту типа УЗДП, УЗИС и т.п. Потому что именно вариации на тему дуги служат причиной пожаров (от электричества) а ее автоматы защиты «не видят». «Поджечь» проводку токами короткого замыкания наверное возможно - но у меня за время моей жизни сотни (если не тысячи с моим присутствием) срабатываний автоматов, десятки срабатываний УЗО (насосы, дождь уличные работы) - но НИ ОДНОГО возгорания кабеля. Это не говорит за то, что такое невозможно - просто крайне редко и вопреки расчетам по таблице токовременных характеристик - на практике КЗ автомат отрабатывает чотко, игнорируя всякие замудреные электрозаконы.

В то же время автомат наверняка не отработае дуговой разряд, что в очередной раз я продемонстрировала в теме «ремонт контроллеров..»

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2008

17.01.2024 в 10:31:57

#7217806

На многожильный кабель ещё надо наконечники обижимать по правилам. Ни в коем случае не забывайте это. А автоматы есть и на пол ампера. УЗДП действительно логично очень полезная штука для пожаробезопасности, но дорогая, вероятно по этому мало популярна.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 10:40:10

#7217809

Dmitry47 написал:

УЗДП действительно логично очень полезная штука для пожаробезопасности, но дорогая, вероятно по этому мало популярна.

Dmitry47,

Она малопопулярна от глупости электриков - ортодоксов. Бедолаги отрицают не только полезность уздп, но даже(!) считают категорически неприемлемым использование ПВС для стационарной проводке. Что касается цены - большой вопрос по совокупности затрат: Толстый кабель-моножила или тонкий +уздп -остальные компоненты цепи без изменений.

Мировая практика что об этом говорит? Правда, тут может сыграть ключевую роль лобби. Но все-же - путь прогресса однозначно идет к снижению мощностей и не за горами разделение бытовой сети на силовую (плита-стиралка-чайник-кондей) и все остальное - свет +быттехника. Послденее вполне оправдано перевести на 110 постоянки - с соответствующей защитой. Или еще ниже. И высокотоковую (и высоковольтную) - стационарные устройства. Унификация сетей ведет к неоправданным затратам и снижению надежности/безопасности.

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2008

17.01.2024 в 14:00:21

#7217839

MADONNA, все же ПВС это провод и он же шнур. Не положено да и зачем класть многожилку в стены. По поводу сечения кабеля и УЗДП я не понял связи. УЗДП спасёт от искренняя соплёй, раздолбанных розеток и переносок, что чаще всего и приводит к пожарам.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

17.01.2024 в 15:21:48

#7217850

по сути скрытой проводки, если она в штукатурке, для возгорания и дальнейшего горения нужен воздух, откуда он там возьмется, если кабель замазан штукатуркой без гофры, кабель-канала и пустот? Вот по этому вопросу выборка из Интернета:

"Скрытая электропроводка является пожаробезопасной по причине ограниченного доступа воздуха к проводам, находящимся в толще бетона или штукатурки." "Находясь под слоем штукатурки, скрытая проводка не имеет доступа воздуха, вследствие чего обладает высокой пожарной безопасностью." и т.д...

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 16:10:45

#7217855

Dmitry47 написал: MADONNA, Не положено да и зачем класть многожилку в стены.

Dmitry47,
Я никогда не скрывала жалости к людям, которым что-то «положено» - и соответственно, всего остального они себя сами лишили. Многожила хороша при монтаже не столько в стенах - это так себе выигрыш. А вот при плотном монтаже в распайках и подрозетниках - это не только удобство монтажа. Это отсутствие механического (пружинного) усилия на контакты. И как следствие - повышение надежности всего монтажа. И еще одно наблюдение - постоянное долговреиенное механическое воздействие провода происходит не только на контакты - но и на изоляцию (соседнего провода в кабеле) и вследствии «текучести» пластиката утоньшение «стенки» изолятора до критических значений - но не в ходе монтажа - а по прошествии лет. То есть приемка-сдача проходят нормально, а проблемы могут возникнуть через 20-50 лет.

Да, это я.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

17.01.2024 в 16:30:36

#7217857

я вот жду ответа от электриков на этот вопрос в другой теме, т.к не знаю как лучше сделать будет:

//www.mastergrad.com/forums/t321197-provodka-rozetki-osveshchenie-v-moey-kvartire-proshu-razlichnyh-sovetov-po-tekushchim-voprosam/?p=7217680#post7217680

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 16:31:10

#7217858

Dmitry47,

По поводу сечения кабеля и УЗДП я не понял связи.

В рамках бюджета можно сократить затраты на кабель - и обеспечить защиту. Но прикол в том, что ни 2.5 ни 1.5мм2 не приведут к пожару от скрытой проводки при КЗ. Причина возгорания не под штукатуркой. Если кабель по горючему основанию - тут нет вопросов, стоимость кабеля не сравнима с о стоимостью это «основания» и лучше не экономить. Что таки не исключает защиту от искрения/дуги.

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2008

17.01.2024 в 17:24:19

#7217861

Стремление превосходства над всеми это скорее порок, а не достоинство.

А это суета с кабелями тут можно тут нельзя, закрывается кабелем которым везде можно. На мой взгляд вся эта суета исключительно по бедности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

17.01.2024 в 17:38:20

#7217864

MADONNA написал: BV,

разве что для елочной гирлянды)

Но БП роутера имеет мощность примерно равную елочной гирлянде! И роутер в шкафу не могут опрокинуть дети или домашние животные, так же на роутер в шкафу не попадет вода, это про третий провод)) Я уже писала и пожалуй буду повторять это почаще - для слаботочных потребителей НЕ НАДО (без необходимости) использовать 4, 2.5, 1.5 квадрата (последнее допускается если нет другого кабеля под рукой) Но крайне важно использовать защиту типа УЗДП, УЗИС и т.п. Потому что именно вариации на тему дуги служат причиной пожаров (от электричества) а ее автоматы защиты «не видят». «Поджечь» проводку токами короткого замыкания наверное возможно - но у меня за время моей жизни сотни (если не тысячи с моим присутствием) срабатываний автоматов, десятки срабатываний УЗО (насосы, дождь уличные работы) - но НИ ОДНОГО возгорания кабеля. Это не говорит за то, что такое невозможно - просто крайне редко и вопреки расчетам по таблице токовременных характеристик - на практике КЗ автомат отрабатывает чотко, игнорируя всякие замудреные электрозаконы.

В то же время автомат наверняка не отработае дуговой разряд, что в очередной раз я продемонстрировала в теме «ремонт контроллеров..»

MADONNA, я своими глазами видел как дуговой (и не только) пробой бежал по шнуру ПВС 2 метра. Звук напоминает автоматную очередь, с паузами разной продолжительности, оболочка идет пузырями и далее горит.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

17.01.2024 в 17:42:53

#7217865

MADONNA написал:

Dmitry47 написал: MADONNA, Не положено да и зачем класть многожилку в стены.

Dmitry47,
Я никогда не скрывала жалости к людям, которым что-то «положено» - и соответственно, всего остального они себя сами лишили. Многожила хороша при монтаже не столько в стенах - это так себе выигрыш. А вот при плотном монтаже в распайках и подрозетниках - это не только удобство монтажа. Это отсутствие механического (пружинного) усилия на контакты. И как следствие - повышение надежности всего монтажа. И еще одно наблюдение - постоянное долговреиенное механическое воздействие провода происходит не только на контакты - но и на изоляцию (соседнего провода в кабеле) и вследствии «текучести» пластиката утоньшение «стенки» изолятора до критических значений - но не в ходе монтажа - а по прошествии лет. То есть приемка-сдача проходят нормально, а проблемы могут возникнуть через 20-50 лет.

MADONNA, когда вы делали полный монтаж квартиры ПВС, каким способом были выполнены соединения?

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 18:20:29

#7217878

BV, >

когда вы делали полный монтаж квартиры ПВС, каким способом были выполнены соединения?

Вопрос немного некорректный - я покинула территорию квартир когда ПВС еще не было, но по сути вопроса могу ответить. Нет никаких соединений. Наконечники проводника приходят к конкретному адресу. Включая проводку освещения - провод от каждой лампочки(шлейфа) идет в щиток, и от выключателя туда-же. Честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, как это все работает, все эти световые сценарии, но меня утешает что и электрики с их слов не до конца понимали. Поскольку минимум двое из них уже умерли - а судьба и местонахождение остальных мне неизвестны - будем считать что теперь это тайна. Но я планирую в ближайшие годы воспроизвести сей опыт. Что касается моего жилища - ситуация похожая. Все коммутации в подрозетниках выключателей. А коммутаций там хватает))) так что пвс это не каприз, а осознанная необходимость.

И я сейчас собираюсь многое что переделать в плане электробезопасности, отчасти поэтому тут пасусь.

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

17.01.2024 в 18:39:11

#7217883

Все коммутации в подрозетниках выключателей. А коммутаций там хватает)))

Вот и сделайте фото, как это реализовано.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

17.01.2024 в 18:42:36

#7217884

Нет никаких соединений

Не верю, учитывая сообщение выше.

Наконечники проводника приходят к конкретному адресу. Включая проводку освещения - провод от каждой лампочки(шлейфа) идет в щиток, и от выключателя туда-же.

Фото щита без пластрона, закрывающего проводники.

Без этого - разговор ниочем, и нет смысла обсуждать неизвестно что.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2008

17.01.2024 в 18:46:25

#7217887

ПВС любимый провод дачников это да. Но тогда уж лучше не ПВС, а ПУНГП, чтоб наверняка пробило.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

17.01.2024 в 19:16:32

#7217896

MADONNA,

покинула территорию квартир когда ПВС еще не было

Приблизительно год?

я до сих пор не совсем понимаю, как это все работает, все эти световые сценарии

Приблизительно год окончания монтажа? Правильно понимаю, что это ваш дом?

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.01.2024 в 22:41:32

#7217938

BV,

Правильно понимаю, что это ваш дом?

Нет, я уже говорила, что раньше имела отношение к строительству и это были не-квартиры. А себе дом я построила недавно - 20 лет назад.

Приблизительно год?

Это даже не важно, я в другой стране жила. Там нет пвс.

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу