RandomUser
RandomUser
Новичок

Регистрация: 14.01.2024

Москва

Сообщений: 13

14.01.2024 в 14:38:13

Добрый день! Проблема такая: дом панельный, от застройщика установлены конвекторы Сантехпром Универсал (которому 23 года) с регулятором Данфосс старой модели - шток уже не сильно поддается раскачиванию, головку снял. Конвектор, подозреваю, забит за столько лет, горячая только половина. Система однотрубная, подача идет сверху. Этаж 14, последний, дом п-44, г.Москва. В квартире в комнатах в среднем 20.5 градусов (бывает и 19.6), влажность стремиться повыситься без проветривания. На ПВХ окнах конденсат внизу, начинается там, где батарея не греет. Несмотря на то, что до стояков сейчас в -20 дотронуться можно только на 1 сек. После байпаса, если потрогать подачу и обратку - обратка холоднее раза в 2. Шаровых кранов после байпаса нет - только этот клапан на подаче, а обратка приварена через расширитель. Хочу заменить конвекторы в этот сезон, в связи с чем вопросы: 1) Какой алгоритм действий - как поступить с УК, дождаться погоды не ниже -5, чтобы не отказали и подавать заявку на установку шаровых и замену конвектора? 2)Выбор конвектора - читал и про биметалл и про стальные и про чугунные - остановился на таких же конвекторах ввиду проводимости звуков через биметалл (и без замены есть проблемы со слышимостью, несмотря на шумоизоляцию). Чугун от Konner подходит, но сложность и стоимость монтажа велика. Остановился на таком же конвекторе Сантехпром, только сейчас на комнату 19м2 установлен конвектор мощностью 941 ватт (наклейка сохранилась), что не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2. Новый подобрал 1471 ватт. Так как комната с балконом - конвектор такой мощности это максимально что войдет по длине не упираясь в балконный проем концевиком-перегибом конвектора. 3)Если все делать через УК ЖЭК то могут ли отказаться менять ввиду увеличения мощности конвектора, или если сам все покупаю и шаровые и конвекторы - то особо мерять его не будут, что по длине больше. Если какая протечка после шаровых произойдет, отвечать не будут т.к. напишут что самовольно увеличил мощность? 4)Что приобрести для подключения нового? Сейчас пока наметил Кран с американкой 3/4"ВН VALTEC PERFECT черная бабочка VT.327.N.05 с полусгоном; КОНВЕКТОР НАСТЕННЫЙ КОНЦЕВОЙ "УНИВЕРСАЛ С" КСК 20 К (А01) (СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ) 1.471КВТ БОК/П РЕЗЬБА ЛЕВ еще наверное нужна какая-то муфта между полусгоном и трубой конвектора? Заранее благодарен за ответы.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3979

14.01.2024 в 15:03:34

RandomUser написал: )Если все делать через УК ЖЭК то могут ли отказаться

Могут всё что угодно, краёв нету. посему гадать нет смысла Я сразу предупреждаю жителей: что при смене типа отопительного прибора, мы (УК) за температуры в вашем помещении не отвечаем.

А вот вопрос с конденсатом это работа вентиляции

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

14.01.2024 в 15:14:06

RandomUser написал: не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2

Можно привести точное название документа и цитату из него?

0

Следование моим советам вредит кошельку

RandomUser
RandomUser
Новичок

Регистрация: 14.01.2024

Москва

Сообщений: 13

14.01.2024 в 16:31:20

Aтос написал:

RandomUser написал: )Если все делать через УК ЖЭК то могут ли отказаться

Могут всё что угодно, краёв нету. посему гадать нет смысла Я сразу предупреждаю жителей: что при смене типа отопительного прибора, мы (УК) за температуры в вашем помещении не отвечаем.

А вот вопрос с конденсатом это работа вентиляции

Aтос, пишу, что тип не меняется - был конвектор и приобретается конвектор. Про конденсат - батарея не перекрывает 50% от окна, а рабочая сейчас ее часть- и того меньше (Свод правил СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003). Образуется именно там, где батарея не топит. Интересуют не температуры, а именно ответственность при разных путях выполнения работ - силами УК (неважно, платно или бесплатно) или сторонним подрядчиком (с наличием всех документов СРО на такие работы)

0
RandomUser
RandomUser
Новичок

Регистрация: 14.01.2024

Москва

Сообщений: 13

14.01.2024 в 16:32:41

ВТБ! написал:

RandomUser написал: не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2

Можно привести точное название документа и цитату из него?

ВТБ!, это усредненное значение, посчитанное для П-44 по справочникам https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=314 , насколько я понял

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3979

14.01.2024 в 16:38:26

RandomUser написал: Образуется именно там, где батарея не топит.

если вас интересует почему образуется конденсат, проверяйте работу вентиляции

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127698

14.01.2024 в 17:03:01

сейчас на комнату 19м2 установлен конвектор мощностью 941 ватт (наклейка сохранилась), что не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2. Новый подобрал 1471 ватт

Нормальная УК обязана запретить вам увеличивать мощность конвектора.

Про СНИП - сами придумали, или в инете нахватались?)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2024 в 17:07:53

RandomUser написал:

ВТБ! написал:

RandomUser написал: не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2

Можно привести точное название документа и цитату из него?

ВТБ!, это усредненное значение, посчитанное для П-44 по справочникам https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=314 , насколько я понял

RandomUser, эта цифра используется для определения мощности котельной. В обратную сторону эта цифра не работает

0
RandomUser
RandomUser
Новичок

Регистрация: 14.01.2024

Москва

Сообщений: 13

14.01.2024 в 17:35:14

BV написал:

сейчас на комнату 19м2 установлен конвектор мощностью 941 ватт (наклейка сохранилась), что не отвечает требованию СНИП о 100 ватт/м2. Новый подобрал 1471 ватт

Нормальная УК обязана запретить вам увеличивать мощность конвектора.

Про СНИП - сами придумали, или в инете нахватались?)

BV, в интернете, конечно, сам никакого отношения к СНИП не имею. Поправьте, тогда, пожалуйста, раз расчет не верен. Нормальная УК обязана следить за общедомовыми системами. Пока запорной арматуры нет это собственность общедомовая. И вышедший из срока службы и забитый конвектор - помимо неполного выполнения функции еще и угроза всяких аварийных ситуации. Хотя для кого, конечно, считать нормальной. Для людей или с точки зрения потопить поменьше - счет в платежке побольше. По моему и ежу понятно, что на помещение 19м2 в доме класса энергоэффективности "Е" 947 ватт - ни о чем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127698

14.01.2024 в 18:37:31

RandomUser, ежу может и понятно, а мне - нет.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3979

14.01.2024 в 20:19:27

RandomUser написал: на помещение 19м2 в доме класса энергоэффективности "Е" 947 ватт - ни о чем.

Это бред При мощности радиаторов 947 ватт у вас может быть и 10 и 30 градусов. Температура воздуха в помещении зависит от расхода и температуры теплоносителя.

0