Voland009
Voland009
Новичок

Регистрация: 16.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

16.01.2024 в 12:14:48

День добрый. Участились дома мигание лампочек да и вообще хочется позаботиться о бытовой технике и поставить на всю сеть нормальный стабилизатор напряжения. Как я понимаю, подключение будет: счетчик - стабилизатор - входной автомат.

Сам я в этом чайник полный :) Потому просьба посоветовать модель, которая сможет надежно защитить от скачков напряжения и поддержать 220В при "проседаниях" сети. ИБП особо не нужен, ибо понимаю, что квартиру не потянуть даже при минимальных потреблениях техники - объем батарей будет значительным. Из потребляющей особо техники - стандартно: стиралка, микроволновка, электрическая духовка. По мелочи - компьютер, ТВ, ресивер. Думаю 5квт должно хватить.

Желательно, чтобы стабилизатор был тихий и в габаритах 30х20 см (ширина/глубина), чтобы можно было встроить в существующую нишу без долбежки стен.

Да, и есть стабилизаторы, создающие ноль? :) А то нуля в нашем сталинском доме нет, а нужен. Некоторая техника кусается статикой :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134356

16.01.2024 в 12:23:12

Вы хотите странного.

  1. Стабилизатор от резких скачков не только не защитит, но может их еще и увеличить.
  2. Заземление ни один стабилизатор сделать из ничего не способен.
  3. При низком напряжении стабилизатор может сжечь вашу проводку.
  4. Духовка, стиралка, микроволновка, чайник - сразу включить - 9 кВт. Даже если стаб на 5 кВт - не влезет в 20х30 (глубина?). И ставить его перед вводным АВ категорически запрещено.

По морганиям - надо пинать электриков и проверять проводку в доме, а стаб вам не поможет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2024 в 12:24:22

Вопросы:

  1. Какой номинал установленного сейчас вводного автомата?
  2. УЗО (оно же ВДТ) номиналом 30 мА на все розетки установлено?
0
Voland009
Voland009
Новичок

Регистрация: 16.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

16.01.2024 в 12:32:38

BV, Я может неверно назвал устройство, но мне хотелось бы, чтобы при входных скачках напряжения от 160 до 280 вольт на выходе были всегда штатные 220 (230). Ну плюс-минус. Разве не для этого существуют стабилизаторы? :)

AlexeyL, входной - 25А. Розетки обычные, магазинные, ничего не устанавливалось :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2024 в 12:47:10

Voland009 написал: Розетки обычные, магазинные, ничего не устанавливалось

Похоже, что вопрос про УЗО Вы не поняли. С этого и начинайте: стиральная машина без заземления имеет право больно кусаться разрешённым током утечки 3,5 мА (это не статика!), без УЗО и заземления имеет полное право убить на месте при первой неисправности ТЭНа. Предупреждение в инструкции машины про обязательную розетку с заземлением - не шутка.

Voland009 написал: входной - 25А

Сомневаюсь, что это штатный номинал. Должно было быть меньше. В любом случае всю технику, включая стабилизатор, можно подключать только после вводного автомата, а в квартире без заземления - после вводного УЗО 30 мА. Иначе при общей перегрузке или при неисправности стабилизатора будете сидеть без света всем подъездом до прихода электрика. Металл на корпусе стабилизатора без заземления и УЗО также имеет право убить на месте.

Voland009 написал: от 160 до 280 вольт

Означает, что общедомовая сеть уже перегружена и очень близка к аварии с отгоранием нуля. Поэтому на вводе нужно срочно добавлять ещё один обязательный элемент: "Реле напряжения", РН. Стабилизатор обычно не справляется с напряжением 380 вольт, которое приходит при отгорании нуля, и сгорает сам.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2024 в 12:53:49

Voland009 написал: от 160

И ещё маленькая арифметика. Для получения 5 кВт при входном напряжении 160 вольт стабилизатор, с учётом КПД, должен брать от сети ток примерно 35 ампер. Поинтересуйтесь, какой номинал у автоматов или плавких вставок внизу, в домовом щите на ваш стояк: скорее всего, не больше 40 ампер. В сумме с 1-2 соседями получите срабатывание защиты внизу и темноту до приезда электрика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134356

16.01.2024 в 13:03:57

Voland009, входной 25 - можно сожрать 6 кВт при 220 вольт. Если даже часть квартир одновременно попытаются это сделать - или отключится весь подьезд, или сгорит проводка в подъезде.

160 вольт говорит о аварийном состоянии сети, и скоро бахнет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134356

16.01.2024 в 13:05:15

Voland009 написал: BV, Я может неверно назвал устройство, но мне хотелось бы, чтобы при входных скачках напряжения от 160 до 280 вольт на выходе были всегда штатные 220 (230). Ну плюс-минус. Разве не для этого существуют стабилизаторы? :)

AlexeyL, входной - 25А. Розетки обычные, магазинные, ничего не устанавливалось :)

Voland009, вы измеряли напряжения в сети, или придумали?

0
Voland009
Voland009
Новичок

Регистрация: 16.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

16.01.2024 в 13:09:23

AlexeyL, ноль на днях уже в одной комнате отгорел :) Надоело ждать следующих проблем :)

Господа, Вы скажите что по уму-то сделать, чтобы защитить технику и проводку в квартире? Что и в какой последовательности поставить после входного автомата?

0
Voland009
Voland009
Новичок

Регистрация: 16.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

16.01.2024 в 13:10:12

И да, нуля у нас в сталинском доме нет и не было, как не пугай последствиями :( кто-то предлагал заземлиться на арматуру в стене, но мне представляется это бредом

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2024 в 13:21:15

Voland009 написал: Что и в какой последовательности поставить после входного автомата?

  1. Электромеханическое (это важно!) УЗО 30 мА. Чтобы Вас не убила стиральная машина.
  2. Реле напряжения. Чтобы защитить технику и квартиру от сгорания. Всё.

Voland009 написал: И да, нуля у нас в сталинском доме нет и не было

Рабочий ноль у Вас пока есть, без него 380 вольт распределительной сети не превращается в квартирные 220. Но таки да, может исчезнуть. Защитный ноль, он же заземление, у вас есть на вводе в дом, но не доведён до квартир.

Voland009 написал: то-то предлагал заземлиться на арматуру в стене

Да, опасный для жизни бред. В городском доме продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.