сначала небольшое описание
На площадке автомат только на фазу.
В квартире после счетчика два дифавтомата (на розетки и на другие розетки) и простой автомат (только фаза) на свет.
С постройки дома так у всех (кто не поменял).
И вот как-бы ни с того ни с сего один диф щелкает, отрубая половину розеток квартиры.
Вынимаю все вилки из розеток, пытаюсь запустить. Опять ЩЁЛК.
Выключаю остальные автоматы , выключаю и снова включаю в подъезде. Поднимаю рычаг и ... ОПЯТЬ.
Вынимаю розеточную линию из автомата , поднимаю рычаг и ... И всё нормально.
Опускаю, вставляю провода, поднимаю - ЩЁЛК.
Снова убираю провода , начинаю их смотреть. Напруги между ними нет. Напруги между белым и землей нет. Напруги между синим и землей нет.
Сопротивление белый - синий бесконечно.
А вот сопротивление земли и проводов непонятно. Цифровой мультиметр скачет. Показывает то бесконечность, то разные цифры (даже ниже 100 кОм опускалось). Как будто импульсы идут.
Розетки пытался смотреть, выборочно , даже распредкоробку одну вскрыл (где меньше было жаль отделки), раскрутил и скрутил обратно скрутки.
Дело было вечером, плюнул и оставил.
А сл. день всё заработало.
А через неделю... Меня отловил сосед. Не совсем сосед, из другого подъезда, то есть этажный щиток у нас разный с ним. Хватай, говорит чего там есть у тебя, надо электричество посмотреть, а то всю голову сам сломал.
Короче примерно тоже самое у него. А может и не примерно.
Еще один эксперимент у него провел (у себя не догадался). Провода от сомнительной розеточной линиии подцепил ко второму дифавтомату. И он тоже сработал. А на своих розетках этот второй дифавтомат не срабатывает, вроде как нормально всё.
С землей та же цветомузыка. По отдельности провода то обрыв то сопротивление прибл 100 кОм. Меж собой белый синий - обрыв. Напруги нет ничего ни с чем.
= = =
Чтобы это могло быть ???