Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

27.04.2007 в 15:51:13

Добрейшего времени суток уважаемые господа ГУРУ

Много читал по форуму, чего-то сам знал раньше (электротехническое образование все таки), но все-таки решил обратиться за помощью [ заранее прошу не пинать больно, особливо - ногами]

Во вновь строящемся доме необходимо развести электрику. Исходные таковы:

Есть ТП (до нее 800-1000 метров), ВЛ проброшена СИПом, похоже 4 провода, повторных заземлений не видать. Хотя все вроде новое - пара лет всего, но обслуживание под вопросом (ТП и ВЛ в собственности группы из 70 садоводов - нанять человека на обслуживание по моему еще не собрались)

Есть разрешение на 3 фазы по 50А на фазу (указано счетчик 5-50 А). На стене на улице бокс – кабель без разрыва на счетчик.

Набросал по нагрузкам, как и чего, может быть с большой перспективой, посему изделий очень много. Предполагаю развести по 4 коробкам. (так как с перспективой возможно постепенное заполнение – не все сразу а по мере необходимого минимума строй готовности)

Недавно на форуме с ВАШЕЙ помощью (за что спасибо) разобрался как сделать заземление, но вопрос остался о схеме заземления ТН-С или ТТ (ПУЭ, ГОСТЫ, СНиПы, на какие ссылались на форуме по поводу заземлений чи-тал). Но частые посылы про отгоревший ноль к радостному состоянию не приводят. Попутно вопрос – не придется ли делать ТТ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

27.04.2007 в 18:27:19

Star_G

Разделение PEN положено производить на шине PE. До счётчика положено ставить коммутирующее устройство - но у вас свои порядки, опечатанный автомат никого не убедит. Хотя я бы предпочёл заводить в счётчик медь моножилу.

Смущает обилие четырёхполюсных УЗО на однофазные нагрузки. Не проще ли сделать щитки подвала и второго этажа однофазными?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

28.04.2007 в 12:07:20

Видимо схема не совсем читабельна, но в данный момент лучшего не могу придумать

однако 4 полюсных УЗО всего 4 шт на входе 1, на доп щитки =3 шт., остальные 2- полюсные

Разделение PEN положено производить на шине PE.

Пытался разговаривать с главным по поводу автомата до счетчика - так даже не смог убедить, что PEN должен придти на ящик под болт, а потом на счетчик - в ответ: кабель целым на счетчик, а дальше как и куда хочеш

схему переделал - в первой схеме уж больно понравилось распределение нагрузки (от него плясал), но обилие УЗО огорчило.Попытался сгруппировать по функциям нагрузок - узо сразу стало меньше

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.04.2007 в 12:32:20

Star_G написал : Пытался разговаривать с главным по поводу автомата до счетчика - так даже не смог убедить, что PEN должен придти на ящик под болт, а потом на счетчик - в ответ: кабель целым на счетчик, а дальше как и куда хочеш

Да, спорить бесполезно. :( Тогда хотя бы после счётчика PEN на шину PE завести. Или всё-таки ТТ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.04.2007 в 13:11:55

Star_G

В уличном боксе место есть? Добавить туда первую ступень защиты от импульсных перенапряжений: если УЗО неселективное - до него, типа S - после. Вообще говоря, неселективное УЗО в уличном боксе неудобно - после каждого КЗ на землю выбивать будет.

Кстати, а зачем Вам вообще четырёхполюсные УЗО (кроме вводного)? Селективность ни по току, ни по времени срабатывания не обеспечивают - да и вовсе лишние по сути.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

28.04.2007 в 13:20:20

2ВТБ! Вот и меня интерисует будет-ли ТТ наиболее оптимально в данной ситуации. Или делать TN-c и как в какой-то ветке говорили оставлять возможность перехода на ТТ. Хотя в частном доме (несмотря на требование ПУЭ) мне больше по душе почему-то ТТ

Прошел по линии ВЛ - регулярно есть повторные заземлители но куда и как подключены не однозначно (снизу конечно не очень разбереш)

0
Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

28.04.2007 в 13:30:17

Добавить туда первую ступень защиты от импульсных перенапряжений: если УЗО неселективное - до него, типа S - после.

не совсем понял плз разьясните

Вообще еще ничего нет кроме стен и крыши, сейчас времянка 1ф проброшена на старую постройку, которую надо сносить по проекту (уже правда сама пытается разломаться) по поводу УЗО на переходы между щитами видимо Ва правы - без дела спасибо

После счетчика соединение есть - видимо плохо видно

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.04.2007 в 14:10:36

Star_G написал : После счетчика соединение есть - видимо плохо видно

Речь шла не о наличии соединения, а о том, где оно выполнено. Разделение должно быть на шине PE: пришёл PEN, ушёл N. Перекинули ноль от счётчика с шины на автомат получили ТТ.

разьясните

Газовые разрядки, к примеру (3 для TN, 4 для ТТ). Или варисторные класса I. Или комбинированный прибор (есть и такие). Аббревиатура УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) или ОПН (ограничитель перенапряжений).

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.04.2007 в 14:42:55

Star_G

Всё-же подвальный щиток лучше сделать однофазным - и освещение подключить через УЗО. Одно УЗО вместо трёх - и освещение "прикрыто" диф.защитой малого номинала. На мой взгляд, 300мА многовато для провода 3*1.5, про человека и не говорю.

На первом и втором этаже тоже лучше раскидать фазы по помещениям.

6 кондиционеров вместо одного полупромышленного - осознанный выбор?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

28.04.2007 в 14:59:14

2ВТБ!
Сейчас забито с бо-о-ольшим запасом по всем позициям,т.к. по финансам не представляю что и когда может появиться - может 3 multi-2, или 2 multi-3 или по одному в год или два (будет линия - появится нагрузка -будет подключена,но не придется поновой прокладывать).

подвал особая тема - хочется сауну (лет через 10-15-20-???) потому и 3 фазы, с гаражем таже проблема проложить 3ф а там видно будет для чего пригодится.

В основном хочу начать штробить и закладывать кабели, поэтому перезакладываюсь по мощьностям (чтоб не было больно вспоминать)

В первом варианте так и было задумано, но уж болно много УЗО (разница 9 шт)

за замечания спасибо, учитываем

0
Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

28.04.2007 в 15:40:48

Об ограничителях: на форуме по ссылке встречалась схемка ограничители+УЗО (когда увидел решил, надо использовать) но сейчас не могу найти чтобы дорисовать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу