Неуже-ли всё такки проавильно предусмотрел - даже не верится, че такое может иметь место
По поводу защиты - что наиболее оптимально в моем случае ТТ или ТNC
Как деласть СУП, если все комуникации (вода, канашка) пластик
03.05.2007 в 15:00:32
Неуже-ли всё такки проавильно предусмотрел - даже не верится, че такое может иметь место
По поводу защиты - что наиболее оптимально в моем случае ТТ или ТNC
Как деласть СУП, если все комуникации (вода, канашка) пластик
03.05.2007 в 16:43:52
Star_G написал : ТТ или ТNC
Большая длина магистрали, нет обслуживания, ноль заведён непосредственно на счётчик. Наверное, всё-таки ТТ. Тем более, что диф.защита так и так предусмотрена.
СУП
Как вариант, в подвале в стяжку замонолитить сетку и подключить её к СУП - чтобы постирушка не закончилась трагедией. Аналогично в ванной/душевой - там к ДСУП. От молниеотвода тоже проводник к ГЗШ положен. Арматуру фундамента туда же.
Следование моим советам вредит кошельку
05.06.2007 в 15:17:43
Добрейшего времени суток
:o :sorry:
наконец дорваля до компа. представляю новую (переделанную) схему, плз поругайте, если есть за что
сейчас рисовал всё 2р, но думаю когда дойду до сборки буду искать 1р+n для сокращения размеров шкафиков, посему вопрос: может где не целесообразно такая замена
опьть-же - не разобрался на какой системе останавливаться TT, Tnc или Tnc-s
07.06.2007 в 11:50:03
:eek: :confused: Снова здрастя
Вчера начал прикидывать раскладку автоматов для выбора щитка и о ужас - на этаж не щиток получается а цельный шкап нужен
Отсюда вопросики:
1) что надежней (лучше) связка УЗО+Автомат или Диф
2) когда лучше то или другое
07.06.2007 в 12:48:22
аналогичные проблемы и у меня. Дифавтомат трудно найти нужного номинала. Из изделий АстроУЗО нашёл только на 16А и ток утечки 30 мА. Зато характеристика расцепления "В". Читал, что на кухню надо не более 10 мА. По отдельности возможностей вариации гораздо больше, но и места займут вместо 2 по крайней мере 3 позиции, если с ВА 1P+N брать.
07.06.2007 в 17:25:00
:) Ура можно сохранять в .pdf Посмотрел, что в .jpg схема не очень читаема прилагаю в .pdf
18.06.2007 в 11:25:53
Уважаемые ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ
1) Не ужель в моей схеме нет ошибок за которые стоилобы попинать ногами 2) на вопрос о возможности установки ДИФ на каких ветках схемы - тишина 3) на какой схеме защиты ТТ или TNC лучше остановиться в данном случае тож ответа не дождался
Просто подошло время начинать разводить провода по дому а вопросы остались
Просьба отзовитесь плз
19.06.2007 в 11:29:29
Star_G
1) Неверно выполнено разделение PEN. УЗО на вводе должно быть типа S. Отсутствуют ограничители импульсных перенапряжений. Отсутствует адекватная защита линий к щиткам. Вводные автоматы в щитках 32А, а УЗО на 25А. Неверно обозначена фаза для ПМ и освещения сан.узла. Кабель лучше бы выпущенный по стандарту (NYM или ВВГ), а не по ТУ. На линии холодильника автомат поставить однополюсный и выше УЗО (непринципиально) или заменить на диф.автомат. 2) Полноразмерный диф.автомат бесспорно надёжней, компактный менее надёжен, но для малых номиналов (до 16-20А) это на мой взгляд малосущественно. Вот на электроплиту или на проточник я бы компакт поставить поостерёгся - психологический барьер. :) 3) Я бы выбрал ТТ - основания в посте №13.
Не вижу смысла в трёхфазном щитке в подвале. Диф.автомат на СМ и УЗО 10мА для остальных линий подвала. В гараже - только если планируются трёхфазные потребители. Я бы посадил освещение и обычные розетки на одну фазу и сделал бы трёхфазную розетку или клеммную коробку для сварочника.
на этаж не щиток получается а цельный шкап нужен
Для комнатных розеток и освещения сухих помещений вполне можно обойтись однополюсными автоматами, а на 1P+N потратиться только для кухни, сан.узлов, подвала, балкона, внешнего освещения дома.
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2007 в 12:55:05
ВТБ! написал : 1) Неверно выполнено разделение PEN.
в #3 говорил, что такие условия - кабель весь и сразу на счетчик
ВТБ! написал : Отсутствуют ограничители импульсных перенапряжений.
я в каталогах нашел ДПН - защита от перенапряжений
ВТБ! написал : Отсутствует адекватная защита линий к щиткам.
вероятнее всего щиты будут соеденены шлейфом
ВТБ! написал : Вводные автоматы в щитках 32А, а УЗО на 25А.
Узо на группы на ступень выше - автомат щитка - по сумме токов групп
про подвал однозначного решения еще нет - будет система отовления с насосами (каких и сколько - вопрос), в далекой перспективе хотелось бы сауну - поэтому 3 фазы
По всему форуму для эксплуатационного удобства (поиск проблем) рекомендация после узо рвать 2 полюса, а в нащей деревеньке все продавцы про 1P+n даже не слыхали, а при такой разветвленной структуре поиск утечки может затянуться (да и в электрике разбираюсь только я - но к сожалению не вечен) самого подмывает перейти на 1р
:o сейчас в очередной раз переделываю схему - появились идеи, которые надо предусмотреть, да и замечания исправить закончу - выложу
:sorry: И еще вопрос: по поводу расположения коммутационного оборудования в щитке - имеются ли какие-то требования,кроме удобства монтажа и эксплуатационной целесообразности?
19.06.2007 в 14:24:17
Star_G написал : такие условия - кабель весь и сразу на счетчик
Даже в этом случае неверно: заведите PEN после счётчика на шину PE и делите на ней.
ДПН - защита от перенапряжений
Это не защита - это датчик перенапряжения, используется (в связке с УЗО) для защиты от длительных перенапряжений. А где защита от импульсных? ;)
вероятнее всего щиты будут соеденены шлейфом
В этом случае выполните стояк кабелем 5*10.
Узо на группы на ступень выше - автомат щитка - по сумме токов групп
Разница в цене УЗО на 25А и на 40А такова, что лучше не заморачиваться с вероятным потреблением нижестоящих групп.
в нащей деревеньке все продавцы про 1P+n даже не слыхали, а при такой разветвленной структуре поиск утечки может затянуться (да и в электрике разбираюсь только я - но к сожалению не вечен) самого подмывает перейти на 1р
"Узкие" 1P+N - экзотика. Для кондиционеров всё же есть смысл использовать аппараты с разрывом нуля, чтобы подключить стационарно, без розеток. Соседи вас не зальют, проводка будет выполнена кабелем - срабатывание УЗО из-за проводки не грозит. Даже при форс-мажоре без электричества останется самое большее одна комната - не проблема. Поиск неисправности в гараже тоже несложно перенести на светлое время суток. :cool:
Питание инженерных систем (прежде всего отопления) - дело другое. Но в подвале размер щитка уже не будет шокировать ценителей эстетики. :)
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2007 в 15:01:18
Star_G написал : Есть разрешение на 3 фазы по 50А на фазу
ТУ есть? Вы ничего не путаете? Не 25А и 14кВт? Вообще-то 30кВт в большинстве регионов уже за приличные деньги подключают...
ТП (до нее 800-1000 метров)
В сочетании с СИП 3*25+1*35 можно предположить ТКЗ в сотню ампер. Или магистраль всё-таки сечением побольше, а это только линейный отвод на улицу? Уточняйте.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу