Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

19.06.2007 в 15:59:42

по улице идет 90 или 120 квадрат, точно не помню-3*25+1*35 предпологал отвод от ВЛИ до дома
неужели очень много пережаложил- какой надо?

Есть группа собственников ТП и ВЛИ (я в их числе от самых истоков), при создании группы был задан вопрос о необходимой мощи - мой ответ был 25КВА Последний разговор с человеком, который избран главным (он занимался и ТЗ и ТУ и проектом, закупкой монтажем и т.д) - "бери Меркурий 230 с током 5-50А, затягивай 3 фазы, у меня так сделано" (цитата) Максимум снижение входного ВА до 40А

Чем зацищатся от импульсных? Разрядники -они одноразовые а ДПН стоят в обвязке входного УЗО, любое превышение порого срабатывания ДПН вызовет отбой УЗО и защиту всей сети дома

перерабатываю схему, как закончу выложу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25979

19.06.2007 в 16:47:28

Star_G написал : Есть группа собственников ТП и ВЛИ

Это меняет дело.

по улице идет 90 или 120 квадрат

Хорошо, пусть 250-300А. Всё равно С50 при КЗ от сверхтока не сработает. В50?

неужели очень много пережаложил

Для СИП-2А 4*16 допустимый ток нагрузки 100А, односекундный ток термической стойкости 1.5кА.

Star_G написал : Разрядники -они одноразовые а ДПН стоят в обвязке входного УЗО, любое превышение порого срабатывания ДПН вызовет отбой УЗО и защиту всей сети дома

Время срабатывания УЗО измеряется десятками милисекунд, селективного - сотнями. А длительность импульсных перенапряжений принято измерять микросекундами. Одноразовыми они становятся при близком прямом попадании молнии в ВЛ; не думаю, что вероятность прямого попадания молнии в ВЛИ высока.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

19.06.2007 в 17:44:25

Тогда какие разрядники и как подключать в одной брашуре (претендующей на роль каталога) послевводного автомата на развлетвлении стоит отдельннй АВ на разрядники. При срабатывании разрядника автомат отобет, а следующий импульс пройдет на оборудование и если их ставить во вводном щите на улице - как часто контролировать отбой АВ

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25979

19.06.2007 в 17:58:15

Star_G написал : При срабатывании разрядника автомат отобет

Если речь о варисторном ОПН, то автомат сработает не при срабатывании разрядника, а при его пробое - при полном отказе. Наиболее удобно и безопасно установить защиту от импульсных перенапряжений после УЗО типа S: в случае пробоя варистора сработает УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

21.06.2007 в 11:08:24

ВТБ! написал : Хорошо, пусть 250-300А.

Не совсем понял о каком сверхтоке идет речь - поясните плз

ВТБ! написал : УЗО типа S

если можно тип - у ДЭК не нашел

ВТБ! написал : Вводные автоматы в щитках 32А, а УЗО на 25А.

начитавшись форум Считал, что УЗО на 1 ступень выше ниже стоящих АВ (от кз на нагрузке они длжны защитить)

Просьба - подскажите какие ОПН, ДПН, имрульсные реле бюджетнее (как у многих денежные проблемы)

:sorry: переделал схему, плз покритекуйте - можа опять чаво наваял

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25979

21.06.2007 в 13:36:34

Star_G написал : о каком сверхтоке идет речь

О токе короткого замыкания. Допустим, произойдёт КЗ на участке от вводного автомата до нижестоящего автомата или нижестоящий автомат откажет вовсе (тем более, что бюджетный). Хотелось бы, чтобы при этом защита сработала моментально, а не через несколько секунд.

у ДЭК не нашел

Паллиативная замена - обычное (неселективное) УЗО на 300мА. Неудобство в том, что его может выбивать при любом КЗ на землю.

УЗО на 1 ступень выше ниже стоящих АВ

На ступень выше вышестоящего или суммы номиналов нижестоящих. Способ суммирования номиналов нижестоящих - отдельный вопрос.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

21.06.2007 в 14:47:16

ВТБ! написал : Паллиативная замена

А это чё за зверь. А это как (или где)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25979

21.06.2007 в 15:04:09

Star_G

А это в любом каталоге - УЗО на 300мА без буковки S, без упоминания о селективности (по времени срабатывания). А или АС - несущественно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

21.06.2007 в 15:21:14

а на входе с ОПН как раз на 300мА стоит, т.е автомат с ДПН включать после этого УЗО. Тогда вопрос - Если оставлю TN-C ДПН на линии N получается лишним (N и PE почти одно и то-же, уже были соеденены)

0
Star_G
Star_G
Новичок

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

22.06.2007 в 14:38:22

ВТБ! написал : Для комнатных розеток и освещения сухих помещений вполне можно обойтись однополюсными автоматами, а на 1P+N потратиться только для кухни, сан.узлов, подвала, балкона, внешнего освещения дома.

ВТБ! написал : Соседи вас не зальют, проводка будет выполнена кабелем - срабатывание УЗО из-за проводки не грозит.

В таком случае имеет смысл диф защиту использовать только на сан/узлы, кухню, подвал и гараж (возможно влажность и т.п.), а в остальных случаях - есть входное/противопожарное (применить на 100 мА) (гораздо для бюджета) И шкап получится гораздо меньше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25979

22.06.2007 в 15:13:20

Star_G

Не стоит оставлять розетки без диф.защиты 10-30мА. Вариант экономии в ущерб удобству: одно четырёхполюсное 30мА вместо трёх двухполюсных. А освещение напрямую, чтобы в темноте фонарик не искать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу