Всем привет! Нужна помощь, совет по централизованной системе отопления . Дано: 9 этажный дом. Отопление от застройщика по схеме - от подвала до 9го этажа 63 полипропилен. На этаже по 4 квартиры, соответственно 4 стояка, на каждую квартиру врезка 32, в квартирах однотрубка по проекту. Квартиры продавались коробками (без ремонта). По мере заселения жильцы делая ремонт меняли и переделывали всё и вся. Некоторые сделали теплые полы, некоторые установили циркуляционные насосы. В итоге система расбалансированна. Переделывать у себя никто не хочет. На узле 4,2 очка на подаче, 4 на обратке. 9й этаж отопление не работает, гв еле течёт. Теплоэнерго разрешило поставить цир-ый насос на дом, но только на обратку. Поможет ли? И как бы с ГВС проблема остается. Ставить повысительный на горячую воду? Как это будет работать на типовом теплоузле ду 76?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

10.03.2024 в 18:12:51

разводка горизонтальная? Расход? Метраж?

И как бы с ГВС проблема остается

поставить цир-ый насос на дом,

Ставить повысительный на горячую воду

Та чо лечим? отопление или ГВС

0
ldar
ldar
Новичок

Регистрация: 10.03.2024

Москва

Сообщений: 7

10.03.2024 в 18:21:43

Разводка горизонтальная.

Aтос написал: разводка горизонтальная? Расход? Метраж?

И как бы с ГВС проблема остается

поставить цир-ый насос на дом,

Ставить повысительный на горячую воду

Та чо лечим? отопление или ГВС

Aтос,Как бы и то, и то надо

0
ldar
ldar
Новичок

Регистрация: 10.03.2024

Москва

Сообщений: 7

10.03.2024 в 18:40:06

Продавцы насосов предлогают циркуляционный насос Hmax 30м. Кубатуру не помню, но большой 5.5кВт. Говорят, если на входе 4атм, насос до 7 поднимет. Может тогда есть смысл ставить его не на обратку, а на подачу на входе с города? Если реально поднимет до 7 очков, то и перепадв давлении будет и повысительный на гвс отпадает, не? Не посадит ли соседние дома?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

10.03.2024 в 18:57:39

Да пофигу какое давление 4 атмосферы для 9 этажей вполне хватит Какой расход теплоносителя?

0
ldar
ldar
Новичок

Регистрация: 10.03.2024

Москва

Сообщений: 7

10.03.2024 в 19:10:48

Как просчитать? Один этаж примерно 800 кв.м. 4 квартиры на этаже В каждую квартиру 32 ввод полипропилен. У кого то так и осталась однотрубка, кто то переделал, и насосов на подаче навтыкали. По гвс максимальный расход примерно 8 кубов

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.03.2024 в 19:37:33

Мне телефон кажется испорченным. Ответы могут быть поняты ещё сильнее испорченным телефоном.

0
ldar
ldar
Новичок

Регистрация: 10.03.2024

Москва

Сообщений: 7

10.03.2024 в 21:55:30

Если отбросить цифры, нужные так понимаю для подбора насоса. Если по проекту ещё как то можно, но что в реале не просчитать. Возможно ли просто воткнув частотник, на обратку регулировкой оборотов добиться, чтоб на 9м этаже заработало отопление и кто не ставил себе на квартиру насос тоже получше стало? Ну и гвс давление поднять повысительным? Если к примеру у тех кто с насосом, батареи загудят, по фиг

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138196

11.03.2024 в 01:31:02

ldar написал: Всем привет! Нужна помощь, совет по централизованной системе отопления . Дано: 9 этажный дом. Отопление от застройщика по схеме - от подвала до 9го этажа 63 полипропилен. На этаже по 4 квартиры, соответственно 4 стояка, на каждую квартиру врезка 32, в квартирах однотрубка по проекту. Квартиры продавались коробками (без ремонта). По мере заселения жильцы делая ремонт меняли и переделывали всё и вся. Некоторые сделали теплые полы, некоторые установили циркуляционные насосы. В итоге система расбалансированна. Переделывать у себя никто не хочет. На узле 4,2 очка на подаче, 4 на обратке. 9й этаж отопление не работает, гв еле течёт. Теплоэнерго разрешило поставить цир-ый насос на дом, но только на обратку. Поможет ли? И как бы с ГВС проблема остается. Ставить повысительный на горячую воду? Как это будет работать на типовом теплоузле ду 76?

ldar, с такими данными - ответы на вопросы - игра в угадайку.

Коротко:

  1. Отопление надо смотреть отдельно от ГВС.
  2. Нужны проекты итого и другого.
  3. Вкрячивание насосов без глубокого понимая зачем, куда, какие, и что еще кроме них обязано быть - приведет к окончательному убийству системы - последняя, предсмертная агония двухтрубной системы (у вас такая) называется война насосов.
  4. Без железной руки в УК, ее четких действий, вплоть до судов с собственниками сделать хорошо не получится ну никак.
  5. Сделать хоть какой-то костыль у вас, чтобы хоть как-то грело - может и получится - смотреть проект, смотреть что в реальности - обследование и только потом делать. Причем при этом наплевать на проблемы других. Результат не гарантирован - вы последние в очереди за теплом - 9этаж.

Далее комментарии.

Переделывать у себя никто не хочет.

Самая главная проблема систем отопления. Всем все похер, включая УК. Даже если УК не похер - добиться что-то от пофигистов очень сложно. Если стояки проходят в квартирах, а не в общем холле - почти невозможно.

ldar написал: Продавцы насосов предлогают циркуляционный насос Hmax 30м. Кубатуру не помню, но большой 5.5кВт. Говорят, если на входе 4атм, насос до 7 поднимет. Может тогда есть смысл ставить его не на обратку, а на подачу на входе с города? Если реально поднимет до 7 очков, то и перепадв давлении будет и повысительный на гвс отпадает, не? Не посадит ли соседние дома?

ldar, правильно мыслите - соседним домам - звизда, (если в доме нет теплообменника с развязкой от сетей.) И насос быстренько уберут.

Возможно ли просто воткнув частотник, на обратку регулировкой оборотов добиться, чтоб на 9м этаже заработало отопление

Если нет теплообменника - нельзя.

Если есть ТО - то сделав насосом давление 7/4, то есть перепад 3 - шум от батарей нижних этажей будет как на шоссе в час пик)

Ну и гвс давление поднять повысительным?

Скорее да, чем нет. Главное чтоб на первых этажах краны не снесло)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

11.03.2024 в 05:51:21

0
ldar
ldar
Новичок

Регистрация: 10.03.2024

Москва

Сообщений: 7

11.03.2024 в 06:17:53

Aтос написал:

Aтос, Я не просил конкретных ответов, с расчетами и прочее... Скорее совет, возможно подсказку, возможно ли исправить сложившуюся ситуацию установкой насосов на отопление и на гвс. Спасибо

0