ldar написал:
Всем привет! Нужна помощь, совет по централизованной системе отопления . Дано: 9 этажный дом. Отопление от застройщика по схеме - от подвала до 9го этажа 63 полипропилен. На этаже по 4 квартиры, соответственно 4 стояка, на каждую квартиру врезка 32, в квартирах однотрубка по проекту. Квартиры продавались коробками (без ремонта). По мере заселения жильцы делая ремонт меняли и переделывали всё и вся. Некоторые сделали теплые полы, некоторые установили циркуляционные насосы. В итоге система расбалансированна. Переделывать у себя никто не хочет. На узле 4,2 очка на подаче, 4 на обратке. 9й этаж отопление не работает, гв еле течёт. Теплоэнерго разрешило поставить цир-ый насос на дом, но только на обратку. Поможет ли? И как бы с ГВС проблема остается. Ставить повысительный на горячую воду? Как это будет работать на типовом теплоузле ду 76?
ldar, с такими данными - ответы на вопросы - игра в угадайку.
Коротко:
- Отопление надо смотреть отдельно от ГВС.
- Нужны проекты итого и другого.
- Вкрячивание насосов без глубокого понимая зачем, куда, какие, и что еще кроме них обязано быть - приведет к окончательному убийству системы - последняя, предсмертная агония двухтрубной системы (у вас такая) называется война насосов.
- Без железной руки в УК, ее четких действий, вплоть до судов с собственниками сделать хорошо не получится ну никак.
- Сделать хоть какой-то костыль у вас, чтобы хоть как-то грело - может и получится - смотреть проект, смотреть что в реальности - обследование и только потом делать. Причем при этом наплевать на проблемы других. Результат не гарантирован - вы последние в очереди за теплом - 9этаж.
Далее комментарии.
Переделывать у себя никто не хочет.
Самая главная проблема систем отопления. Всем все похер, включая УК. Даже если УК не похер - добиться что-то от пофигистов очень сложно. Если стояки проходят в квартирах, а не в общем холле - почти невозможно.
ldar написал:
Продавцы насосов предлогают циркуляционный насос Hmax 30м. Кубатуру не помню, но большой 5.5кВт. Говорят, если на входе 4атм, насос до 7 поднимет. Может тогда есть смысл ставить его не на обратку, а на подачу на входе с города? Если реально поднимет до 7 очков, то и перепадв давлении будет и повысительный на гвс отпадает, не? Не посадит ли соседние дома?
ldar, правильно мыслите - соседним домам - звизда, (если в доме нет теплообменника с развязкой от сетей.) И насос быстренько уберут.
Возможно ли просто воткнув частотник, на обратку регулировкой оборотов добиться, чтоб на 9м этаже заработало отопление
Если нет теплообменника - нельзя.
Если есть ТО - то сделав насосом давление 7/4, то есть перепад 3 - шум от батарей нижних этажей будет как на шоссе в час пик)
Ну и гвс давление поднять повысительным?
Скорее да, чем нет. Главное чтоб на первых этажах краны не снесло)