20.03.2024 в 00:38:55
В общем, тема стара как мир, наверное... Москва. Дом П-44 1984г. с электроплитами.
Нанял фирму, чтобы они заменили всю проводку. Ввод сделали медью 10кв, в щите земля идет на шину щита, а нейтраль уходит в большой рубильник с черной ручкой. Т.е. вроде как они разделены...
Живу так 2 года, а тут наткнулся случайно на тему, что так делать нельзя (вроде). 50 точек перекоммутировать сейчас ой как не хочется... :swoon Ноль вроде там добротный прикручен, толстый кабель на щит...
Возникли вопросы:
Фото щита в квартире и на этаже прилагаю.
Последние 2 фото сделаны с разницей в 2 года. Видно, что за это время ноль соседа выгорел до основания (помню даже искрил сильно). Для меня это опасно?
20.03.2024 в 03:49:34
LiveMoto, что за хрень вам накрутили :killyourselfbywall: В УЗО только ноли посадили с потребителя, а на автоматы через него не идёт Кошмар одним словом!
20.03.2024 в 07:35:35
dmitrovski, что вы имеете ввиду? В Узо сверху заходят фаза и ноль, снизу выходит ноль. Фаза сверху идет по автоматам шлефом.
УЗО работают исправно, был утюг с подгоревшим теном, автомат не срабатывал, а УЗО ловил утечку. Да так, пару раз било током, отключался)
Но тема не об этом...
20.03.2024 в 07:43:34
LiveMoto написал: Живу так 2 года, а тут наткнулся случайно на тему, что так делать нельзя (вроде)
Не читайте интернеты — дольше проживете :popcorn
20.03.2024 в 08:25:36
dmitrovski, там все нормально. Вот другой ракурс, фаза идет мимо верхнего контакта узо (сзади), подключена в нижний контакт УЗО. Дополнительно проверил индикаторной отвёрткой: при отключении УЗО, при включенных автоматах, в розетках нет напряжения.
Но тема не об этом.
20.03.2024 в 10:23:56
LiveMoto написал: там все нормально.
Ничего там не нормально. И провод РЕ не подключается пока нигде...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2024 в 16:51:35
LiveMoto, питание приходит на УЗО сверху, а уходит на автоматы снизу, ноль уходит на шинку и с потребителя этих автоматов данного УЗО У вас через УЗО не проходит фаза на автоматы!
20.03.2024 в 23:11:17
dmitrovski, я вам выше фото приложил, что фаза идет через УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу