Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

20.03.2024 в 00:38:55

В общем, тема стара как мир, наверное... Москва. Дом П-44 1984г. с электроплитами.

Нанял фирму, чтобы они заменили всю проводку. Ввод сделали медью 10кв, в щите земля идет на шину щита, а нейтраль уходит в большой рубильник с черной ручкой. Т.е. вроде как они разделены...

Живу так 2 года, а тут наткнулся случайно на тему, что так делать нельзя (вроде). 50 точек перекоммутировать сейчас ой как не хочется... :swoon Ноль вроде там добротный прикручен, толстый кабель на щит...

Возникли вопросы:

  1. оставить как есть или отсоединить землю? Если отсоединить ( и на вводе и в розетках), то дифы и УЗО продолжат правильно функционировать или потребуется перекоммутация?
  2. расскажите подробнее про риски отгорания ноля в щите. Опасность представляет отгорание ноля в целом(по дому) или так же отгорание ноля любого из соседей (при наличии нормального ноля в доме) по этажу/дому?

Фото щита в квартире и на этаже прилагаю.

Последние 2 фото сделаны с разницей в 2 года. Видно, что за это время ноль соседа выгорел до основания (помню даже искрил сильно). Для меня это опасно?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

20.03.2024 в 03:49:34

LiveMoto, что за хрень вам накрутили :killyourselfbywall: В УЗО только ноли посадили с потребителя, а на автоматы через него не идёт Кошмар одним словом!

0
Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

20.03.2024 в 07:35:35

dmitrovski, что вы имеете ввиду? В Узо сверху заходят фаза и ноль, снизу выходит ноль. Фаза сверху идет по автоматам шлефом.

УЗО работают исправно, был утюг с подгоревшим теном, автомат не срабатывал, а УЗО ловил утечку. Да так, пару раз било током, отключался)

Но тема не об этом...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.03.2024 в 07:43:34

LiveMoto написал: Живу так 2 года, а тут наткнулся случайно на тему, что так делать нельзя (вроде)

Не читайте интернеты — дольше проживете :popcorn

0
Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

20.03.2024 в 08:25:36

dmitrovski, там все нормально. Вот другой ракурс, фаза идет мимо верхнего контакта узо (сзади), подключена в нижний контакт УЗО. Дополнительно проверил индикаторной отвёрткой: при отключении УЗО, при включенных автоматах, в розетках нет напряжения.

Но тема не об этом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

20.03.2024 в 10:23:56

LiveMoto написал: там все нормально.

Ничего там не нормально. И провод РЕ не подключается пока нигде...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

20.03.2024 в 15:39:01

MaSeVi написал:

LiveMoto написал: там все нормально.

Ничего там не нормально. И провод РЕ не подключается пока нигде...

MaSeVi, что конкретно ТАМ не так с УЗО?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

20.03.2024 в 16:51:35

LiveMoto, питание приходит на УЗО сверху, а уходит на автоматы снизу, ноль уходит на шинку и с потребителя этих автоматов данного УЗО У вас через УЗО не проходит фаза на автоматы!

0
Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

20.03.2024 в 23:11:17

dmitrovski, я вам выше фото приложил, что фаза идет через УЗО.

0